最近审图提的意见:
地上层防烟楼梯间和合用前室的可开启外窗和外门应有确保在加压送风时能自动关闭的功能,以保证楼梯间和合用前室的正压值要求。
各地有这样提意见的吗?
怎么解决?

发表于 2017-3-6 08:33:03 | 显示全部楼层
向图审谦虚请教,规范上那一条这么规定的,什么项目这样设定的。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-12 11:26:23 | 显示全部楼层
意思是防烟楼梯间和合用前室的门需要时常闭的,如果与对外开启窗户的话,需要加压通风时能关闭。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-3-20 15:13:55 | 显示全部楼层
最终选择了把窗设为不可开启的了!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-1-11 15:22:20 | 显示全部楼层
防烟楼梯间和合用前室的门需要常闭的,如果与对外开启窗户的话,对正压通风影响大。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-1-23 15:38:54 | 显示全部楼层
地上楼梯间加压送风,设常闭窗,设带有闭门器的门。
回复

使用道具 举报