设为首页收藏本站

暖通空调论坛-暖通设计师之家

 找回密码
 注册

扫一扫,访问微社区

楼主: nanjingpingri

中央空调水系统为何设计7℃-12℃供回水温度?都是洋首是瞻的谬误

    [复制链接]
发表于 2017-1-19 11:53:22 | 显示全部楼层
zhuangzhou 发表于 2017-1-19 11:47
66楼“室内干球温度上升到26℃为止,这时从含湿图沿等热湿比计算,可得湿球=18.3℃/RH=48%”计算有误!谢 ...

实在不好意思,越忙就越乱,把含湿量写成焓值了!70楼是含湿量=10.95g/kg。含湿量增加了0.55g/kg。焓值不可能那么小!
发表于 2017-1-19 15:12:52 | 显示全部楼层
zhuangzhou 发表于 2017-1-19 11:53
实在不好意思,越忙就越乱,把含湿量写成焓值了!70楼是含湿量=10.95g/kg。含湿量增加了0.55g/kg。焓值不 ...

66楼“室内干球温度上升到26℃为止,这时从含湿图沿等热湿比计算,可得湿球=18.3℃/RH=48%”计算有误!谢谢pearl的提醒。错误发生在在22℃/RH=63.2%的焓和含湿量上加室内热湿负荷时,加错。我尝试做以下更正:

假设室内热负荷=80%*设计负荷=80%*0.83*58.81=39.06kW; 热负荷焓差Δi=39.06/3.333=11.72kJ/kg,取潜热比=0.25,则含湿量差Δd=11.72*0.25/2.5=1.172g/kg。

假设温控设定在24℃±2℃,假设开机前室内干球28℃/湿球22.02℃/RH60%,首先末端进风干球=28℃/湿球=22.02℃/RH=60%,经过末端几个轮回的制冷处理,送风干球=13.57℃/湿球=13.2℃。加上热湿负荷,得室内干球温度=22.08/湿球17.36/RH63.2%。在室内干球温度=22℃时,主机卸载,应用等相对湿度定律,这时的RH=63.2%。这时室内唯一的冷热源是热湿负荷,所以我认为加热加湿过程应该是沿着热湿比线进行的直到室内干球温度上升到26℃为止,这时从含湿图沿等热湿比计算,可得湿球=19.02℃/RH=52.4%/含湿量=10.95g/kg。含湿量增加了0.55g/kg。

这时主机开始加载,末端开始制冷,进风干球温度=26℃/湿球=19.02℃/RH=52.4%。末端送风干球=13.73℃/湿球=13.21℃/RH=94.5%。经室内热湿负荷加热加湿后,室内局部干球温度=22.24℃/湿球=17.37℃/RH=62.3%。经多轮换气,室内干球温度下降到22℃/RH=63.2%,于是主机再次卸载,末端再沿着室内负荷热湿比线运行直到26℃主机加载。
发表于 2017-1-19 16:23:37 | 显示全部楼层
道可道,非常道;名可名,非常名。无,名天地之始;有,名万物之母。故常无,欲以观其妙;常有,欲以观其徼。此两者同出而异名,同谓之玄,玄之又玄,众妙之门。

老爷子的道德经翻译的很好,可见老爷子人生境界和学术研究已经达到了很高的水平,赞!!!
发表于 2017-1-20 15:46:15 | 显示全部楼层
7/12供回水,我觉得应该根据美国的空调习惯是组合式空调器,是不是应该考虑这方面的原因,美国不光是除湿这块损失能量,其实美国很大的损失是再热损失。
发表于 2017-1-20 19:32:36 | 显示全部楼层
zhuangzhou 发表于 2017-1-9 21:31
选择一个FP85的常规7-12℃供回水风机盘管,其冷量为4870W,从前段讨论,已知室内热负荷=实际运行冷量=4870W ...

“为啥常规舒适性空调不考虑满足极端恶劣工况的要求呢”
通过实际工程案例,在中国南方(秦岭-淮河以南)全年极端恶劣天气工况(夏季超过38℃/65%,冬季-10℃)1年总天数在20~30天以下,如果要考虑这么一段时间,需要增大空调设备投入,成本增高很多,而在全年90%的时间内这多出的投入基本是闲置浪费的,所以设计院设计时不把全年极恶劣天气考虑在内。夏季室外工况按35/28.3℃设计,如果夏季38度以上高温天气持续多天,空调主机就吃不消,高压报警。
发表于 2017-1-20 20:09:30 | 显示全部楼层
gxn0748 发表于 2017-1-12 13:29
这样的做法是不是要把末端做的好大呢。如果做的很大,那理论上逆流只需要低于12.5度的进水就可以实现。但这 ...

温湿度独立处理,处理温度时由于主机蒸发温度提高而节能,但是独立除湿时设备投入是巨大的,比如溶液除湿,设备价格极高,还需要热源(蒸汽、高温废水)对溶液进行再生。可以肯定的是温湿度独立处理绝对不会成为主流的,因为对客户成本来讲,电费是长期稳定的,考虑大众消费,电价不会有过大的起伏。大部分企业不存在使用独立除湿设备的条件,类似溴化锂机组,不耗电,但一般企业用起来成本却是高的,如果是企业(电厂、化纤厂)有高温废水、废蒸汽对溴化锂溶液再生就是废物利用相当节能运行成本,重新开通天燃气、安装锅炉制造蒸汽等其它方式为溴化锂提货再生热源都是不划算的,因为同样的冷量的溴化锂机组几乎是电制冷主机的2倍以上。
发表于 2017-1-20 20:28:53 | 显示全部楼层
zhuangzhou 发表于 2017-1-10 07:27
平日科技
表1前五行数据是计算出来常规7-12FP85风盘在4.042kW热负荷(即机组额定冷量的83%)下,在缺水、 ...

如此看来,在712末端经过循环室内温湿度达到平衡时,空调主机设定以回水12度为依据,出水温度是8度,其蒸发温度是3度左右,917风盘循环室内温湿度达到平衡时,第9行空调主机回水温度控制在17度时,出水温度10.9℃,空调主机蒸发温度为10.9-5=5.9℃,所以采用917比常规712末端设备使空调主机节能(7.9-5.9)*3.5%=10.5%
空调末端917盘管是否比712节能?产生较少的冷凝水?
发表于 2017-1-20 20:34:32 | 显示全部楼层
geyincheng 发表于 2017-1-13 16:48
温湿度独立处理可以避免房间霉菌的产生,大温差是冷凝除湿吧?如果房间的空气要求比较高,请问下大温差能保 ...

712以及直膨机组也是冷凝除湿,用了这么多年了难道不能影响环境质量了?房间空气要求高可以通过不同级别的过滤器、杀菌除尘设备来搞定。做过很多工程冷凝除湿导致霉菌问题这是扯到哪里了?
发表于 2017-1-20 20:38:50 | 显示全部楼层
gxn0748 发表于 2017-1-13 15:19
温湿度独立处理,有18-21,也有16-21,它们的能效比9-17高很多吧。并且温度湿度独立控制,实现控制容易。9- ...

我觉得你所说的流量分配问题是水泵流量和扬程问题,流量小和流速小是两码事,流量小可以适当减少供回水管的管径来提高流速,原来大型建筑712空调水系统也存在你所说的问题,肯定有误差,如果出现你所说的问题,我可以肯定的说是设计的管路、水泵出了问题
发表于 2017-1-20 20:42:07 | 显示全部楼层
zhuangzhou 发表于 2017-1-13 13:03
在7度进水,二或三排盘管的前提下,你的说的是正确的,外国也没有把送风温度做到95%的。但是把水温提高,情 ...

麦克维尔当年叫美国4大品牌,如今被日本人收购了还是这么叫,想不到竟然是华人创办和命名的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|暖通空调论坛-暖通设计师之家 ( 京ICP证050763号 京公网安备110102001665 )  

GMT+8, 2019-5-24 11:24

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表