设为首页收藏本站

暖通空调论坛-暖通设计师之家

 找回密码
 注册

扫一扫,访问微社区

楼主: nanjingpingri

中央空调水系统为何设计7℃-12℃供回水温度?都是洋首是瞻的谬误

    [复制链接]
发表于 2017-1-17 13:14:42 | 显示全部楼层
40楼的geyincheng讲到温湿度独立处理可以避免室内霉菌的产生,我想意思是说没有冷凝水产生,所以水盘不会滋生霉菌吧。理论上讲也成立的吧。个人而言,温湿度独立处理,新风集中处理,不能开窗,这一点也是很难受的。一开窗就怕结露。所以看到这个优点内心不是很舒服。
发表于 2017-1-17 17:19:42 | 显示全部楼层
pearl_czq 发表于 2017-1-16 11:51
概念理解错误,室内湿负荷与室内设计湿度没有关系,他与人体散湿以及其他散湿有关。

惭愧得很,室内负荷的问题搞了两年都搞不清楚!回复了你的观点后我再思考,发觉虽然在极端室内工

况下,室内工况肯定会影响室内负荷,但是我的回复并没有能说服自己的量化证据。9-17机组平衡干球

温度比较低而提前卸载也并不意味它和室内负荷有关联。以主机卸载后室内热湿负荷沿热湿比线加热量

作为室内负荷的差异也无法说服自己,所以应该是不成了的。直觉是在舒适环境内,室内负荷的变化应该是

很微小的。

这时,我倒是看到了一个量化的数据,那就是表一第四列的数据,那是机组在平衡点的冷量,所以是和

室内负荷相等的。第三行和第九行的第四列显示,7-12机组和9-17机组在平衡点的负荷是相等的,都在

4030左右。这就是说两者的室内负荷如你所说,是相等的。也就是说我是错误的,感谢你的提醒。

既然如此,9-17机组节能的计算中5%除湿的节能是不存在的,不过进水温度比7-12机组高3度而不是2度,所

以毛算主机多节能3.5%,同时平衡温度比7-12机组低0.5度将加长主机卸载的时间(我不会算),两者相

加应该可以抵消减少的5%。
发表于 2017-1-18 12:09:10 | 显示全部楼层
为什么9-17和7-12机组设计的进水温度明明差2度,在运行的时候却差了3度呢?我的理解是这里头有两个原因,第一个原因是因为设计进水温度是在标准工况运行,冷量为额定冷量。实际运行的负荷只有额定冷量的83%甚至更小,所以进水温度不是7度而是8度左右,而在负荷更小的时候,进水温度会更高。进水温度升高一度即水温差减小到4度。9-17机组温差8度,等比减小水温差=8*4/5=6.4,则水温提升1.6度到10.6度。另一个进水温度提升的原因是9-17机组设计的冷量或冷风比偏大,所以水温差再稍微缩减。
发表于 2017-1-18 14:02:15 | 显示全部楼层
gxn0748 发表于 2017-1-17 13:14
40楼的geyincheng讲到温湿度独立处理可以避免室内霉菌的产生,我想意思是说没有冷凝水产生,所以水盘不会滋 ...

谢谢gxn0748的解释,学习了,顺便想在请教一下,温湿度独立处理可以满足不同区域和同一区域不同房间热湿比不断变化的要求,克服了常规空调系统中难以同时满足温、湿度参数的要求,避免了室内湿度过高(或过低)的现象,就是不知道楼主文章中的大温差在这方便是怎么样的?
发表于 2017-1-18 16:02:19 | 显示全部楼层
还有一个问题,同样也是困扰我的问题,风机盘管在室内运行时,他是按照室内热湿比线运行呢?还是自己有固定的热湿比线?
发表于 2017-1-18 20:06:19 | 显示全部楼层
pearl_czq 发表于 2017-1-18 16:02
还有一个问题,同样也是困扰我的问题,风机盘管在室内运行时,他是按照室内热湿比线运行呢?还是自己有固定 ...

我尝试模拟一台末端从开机到主机卸载再加载的过程,第一次如此模拟,如有错误请指正。

假设开机前室内干球28℃/湿球22.02℃/RH60%,因为我的风机盘管选型软件操作比较麻烦,为了方便计算起见我选择一台10000CMH的吊顶式空气处理机组。表冷器排数4,片数13,孔高24,长度1100cm,回路类型0.5,水压降65.67kPa,水流量2.81l/s,额定冷量-58.81kW,风量=10000m3/h=3.333kg/s。

取室内热负荷=80%*设计负荷=80%*0.83*58.81=39.06kW。热负荷焓差Δi=39.06/3.333=11.72kJ/kg,取潜热比=0.25,则含湿量差Δd=11.72*0.25/2.5=1.172g/kg。

假设温控设定在24℃±2℃,首先末端进风干球=28℃/湿球=22.02℃/RH=60%,经过末端几个轮回的制冷处理,送风干球=13.57℃/湿球=13.2℃。加上热湿负荷,得室内干球温度=22.08/湿球17.36/RH63.2%。在室内干球温度低于22℃时,主机卸载,应用等相对湿度定律,这时的RH=63.2%。这时室内唯一的冷热源是热湿负荷,所以我认为加热加湿过程应该是沿着热湿比线进行的直到室内干球温度上升到26℃为止,这时从含湿图沿等热湿比计算,可得湿球=18.3℃/RH=48%。

这时主机开始加载,末端开始制冷,进风干球温度=26℃/湿球=18.3℃/RH=48%。末端送风干球=13.49℃/湿球=12.92℃/RH=93.9%。经室内热湿负荷加热加湿后,室内局部干球温度=22.01℃/湿球=17.27℃/RH=63%。经多轮换气,室内干球温度将低于22℃,于是主机再次卸载,末端再沿着室内负荷热湿比线运行直到26℃主机再加载。
发表于 2017-1-19 09:58:26 | 显示全部楼层
zhuangzhou 发表于 2017-1-18 20:06
我尝试模拟一台末端从开机到主机卸载再加载的过程,第一次如此模拟,如有错误请指正。

假设开机前室内 ...

请问等相对湿度定律是什么?能否描述一下。
发表于 2017-1-19 10:12:04 | 显示全部楼层
zhuangzhou 发表于 2017-1-18 20:06
我尝试模拟一台末端从开机到主机卸载再加载的过程,第一次如此模拟,如有错误请指正。

假设开机前室内 ...
这时室内唯一的冷热源是热湿负荷,所以我认为加热加湿过程应该是沿着热湿比线进行的直到室内干球温度上升到26℃为止,这时从含湿图沿等热湿比计算,可得湿球=18.3℃/RH=48%。
能否解释清楚,我觉得你这个实验模型有问题。从焓湿图上看你设定的室内干球温度22.08湿球温度17.36,含湿量为10.802g/kg干空气,经过室内加热加湿过程后变为干球温度26湿球温度18.3,含湿量为10.388g/kg干空气。从数据看这个不是加热加湿的过程是加热减湿的过程。
发表于 2017-1-19 11:11:52 | 显示全部楼层
pearl_czq 发表于 2017-1-19 10:12
能否解释清楚,我觉得你这个实验模型有问题。从焓湿图上看你设定的室内干球温度22.08湿球温度17.36,含湿 ...

不好意思,加热湿负荷的时候,加错了,立刻更正。
发表于 2017-1-19 11:47:30 | 显示全部楼层
zhuangzhou 发表于 2017-1-19 11:11
不好意思,加热湿负荷的时候,加错了,立刻更正。

66楼“室内干球温度上升到26℃为止,这时从含湿图沿等热湿比计算,可得湿球=18.3℃/RH=48%”计算有误!谢谢pearl的提醒。错误发生在加负荷到22℃/RH=63.2%的焓和含湿量是,计算错误。重新做小学的加法,得以下数据:当室内干球温度沿负荷热湿比线上升到26℃,湿球=19.02℃/RH=52.4%/焓=10.95kJ/kg。焓值增加了0.55kJ/kg。现在正忙,后面的运算再说……

等相对湿度定律是我发现的一个定律:对应一个给定室内热湿负荷,只要末端进风温度不特别干燥或特别潮湿,变化水温和水流量(不是特别大幅度)不影响室内平衡相对湿度。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|暖通空调论坛-暖通设计师之家 ( 京ICP证050763号 京公网安备110102001665 )  

GMT+8, 2019-3-23 02:12

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表