设为首页收藏本站

暖通空调论坛-暖通设计师之家

 找回密码
 注册

扫一扫,访问微社区

楼主: nanjingpingri

中央空调水系统为何设计7℃-12℃供回水温度?都是洋首是瞻的谬误

    [复制链接]
发表于 2017-2-28 07:53:12 | 显示全部楼层
zhangjf8403 发表于 2017-2-27 20:08
设计要求:全新风,室内要求25±3℃,相对湿度55±5%,新风总量51440m3/h:室外新风最高温度按38%,65% ...

没有室内热湿负荷,如何计算呢?
发表于 2017-2-28 08:57:23 | 显示全部楼层
zhangjf8403 发表于 2017-2-27 20:08
设计要求:全新风,室内要求25±3℃,相对湿度55±5%,新风总量51440m3/h:室外新风最高温度按38%,65% ...

请问这个是按照回水控制,还是供水控制的呀?
发表于 2017-2-28 10:46:03 | 显示全部楼层
zhangjf8403 发表于 2017-2-27 20:08
设计要求:全新风,室内要求25±3℃,相对湿度55±5%,新风总量51440m3/h:室外新风最高温度按38%,65% ...

请问下喷漆房是不是很潮湿呀?相对湿度是多少?您去的热湿比值是多少?
发表于 2017-2-28 17:38:34 | 显示全部楼层
zhangjf8403 发表于 2017-2-27 20:08
设计要求:全新风,室内要求25±3℃,相对湿度55±5%,新风总量51440m3/h:室外新风最高温度按38%,65% ...

我试着用庄总的恶略工况和室内上限的设计方式来初步计算这个全新风的恒温恒湿(第一条手动线)
房间面积=30㎡,室内热负荷=200W*30=6kW,湿热比=0.25
第一条手动线的风量=2*1.2*8600=20640+1000=21640m³/h=7.21kj/kg
Δi=6/7.21=0.83kj/kg
Δd=0.083g/kg
电机温升=1.3℃,
风量=21640m³/h
室内:25±3℃,55±10%
室外: 38/ 65%

取恶劣工况供回水温度9.5-15.5℃进行计算
表冷管径4/8,排数5,片数13,孔高36,长度1600,进风风量21640 m³/h,回路类型1.5,水流量13.73L/s
送风点K#干湿球=20.57℃/20.34℃,含湿量14.872g/kg
恶劣工况制冷量=344kW













发表于 2017-2-28 17:45:02 | 显示全部楼层
siyali 发表于 2017-2-28 17:38
我试着用庄总的恶略工况和室内上限的设计方式来初步计算这个全新风的恒温恒湿(第一条手动线)
房间面积 ...


000.png






发表于 2017-2-28 17:46:43 | 显示全部楼层

经过电机温升1.3度变成O点干湿球=21.87℃/20.73℃,含湿量14.872g/kg
加上室内热湿负荷之后变成N1点干湿球=22.47℃/20.96℃,含湿量14.955g/kg
含湿量不变,再热到相对湿度65%,变成N2点干湿球=27.49℃/22.4℃,再热量37KW
000000.png


按照风量的比例来计算:21640/51440=0.42
用你的计算方式计算出的第一条手动线的表冷和再热量分别为:
表冷量930KW*0.42=390.6KW,再热量95.6KW*0.42=41KW
与按照庄总的计算方式得出的表冷量344KW,再热量37KW相比较是贵了点,可能按照庄总的计算方式可以降低一些成本。


发表于 2017-2-28 18:20:11 | 显示全部楼层
siyali 发表于 2017-2-28 17:46
经过电机温升1.3度变成O点干湿球=21.87℃/20.73℃,含湿量14.872g/kg
加上室内热湿负荷之后变成N1点干湿 ...

这里头还存在一个本质性的差异,siyali的设计供水温度是9.5℃,而zhangjf的设计供水温度是7℃。两者相差2.5℃,以每差一度冷量和能效增加3.5%估计,两者冷量和能效相差8.5%。即siyali的设计额定冷量只有344*0.915=315kW。

在概念上十分重要的是的设计证明即使是全新风机组也可以采用中温大温差机组。关键是要做精准的设计,这就是技术的力量。

另外,既然在恶劣工况可以设计供水温度为9.5℃,在常规工况以供水温度9.5℃运行当然是没有问题的,其实主机还必须卸载呢!
发表于 2017-2-28 23:03:09 | 显示全部楼层
siyali 发表于 2017-2-28 10:46
请问下喷漆房是不是很潮湿呀?相对湿度是多少?您去的热湿比值是多少?

喷漆房不算潮湿,相对湿度控制在50~55~60之内。以前计算没考虑那么多,热湿比值会高一些,靠沿海城市,
发表于 2017-2-28 23:39:58 | 显示全部楼层
siyali 发表于 2017-2-28 17:46
经过电机温升1.3度变成O点干湿球=21.87℃/20.73℃,含湿量14.872g/kg
加上室内热湿负荷之后变成N1点干湿 ...

27.49℃/65%,这真是很接近上限了。
新风经处理后除湿量少,需要的冷量自然就比较少,水蒸气冷凝需要放热,没有冷量去平衡这些热量水蒸气就不会凝结。
我没有去选表冷器,只是从焓湿图上概算下需要的冷量,而且咱们设计的室内平衡点不一样,我按达到25℃65%(含湿量12.884g/kg计算的冷量,我的除湿量比你多。
但是我觉得用中温大温差做全新风恒温恒湿,加大表冷器排数做全新风更稳定。
发表于 2017-2-28 23:42:12 | 显示全部楼层
zhuangzhou 发表于 2017-2-28 18:20
这里头还存在一个本质性的差异,siyali的设计供水温度是9.5℃,而zhangjf的设计供水温度是7℃。两者相差2 ...

是的,我没有设计过表冷器,都是让工厂去选的,没有试过中温大温差供回水是怎么样的效果。而且比较保守,冷量配的大才放心。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|暖通空调论坛-暖通设计师之家 ( 京ICP证050763号 京公网安备110102001665 )  

GMT+8, 2019-5-24 11:55

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表