设为首页收藏本站

暖通空调论坛-暖通设计师之家

 找回密码
 注册

扫一扫,访问微社区

楼主: nanjingpingri

中央空调水系统为何设计7℃-12℃供回水温度?都是洋首是瞻的谬误

    [复制链接]
发表于 2017-2-21 09:56:26 | 显示全部楼层
每日关注,感谢分享!
发表于 2017-2-21 12:16:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhuangzhou 于 2017-2-21 12:46 编辑

风冷热泵机组的难题在于高湿和低温工况制热。小工厂和没有经验的工程师一个常犯的错误是以标况制冷作为设计的思想主轴,结果忘了考虑制热时蒸发器(制冷时的冷凝器)的冷媒压降(refrigerant pressure drop),我曾经审核过一些我在现场见过的不同品牌的风冷模块机组,还当真有氟压降很不合适的设计。

第二个问题是冷媒分配的问题,进入冷凝器的是高压气体,所以不存在冷媒分配的问题。但是在制热状态转换成蒸发器后,如果以制冷设计为中心思想那么,低压冷媒分配不均的问题就出现,于是就造成制热效果差,局部结霜多和结冰的问题。

第三个问题是在原理上制热其实就是恶劣工况制冷,因为室内和室外只是一个人文的概念而不是科技的概念。恶劣工况制热于是就是恶劣恶劣工况制冷。特别是再加上结霜的问题搅局,高湿工况制热是一个大难题。因此业界有这么一个说法,你的模块机能在湖南长沙过冬就算合格了,因为长沙的冬天潮湿。

解决结霜的问题,我们观察到一个小小的细节,那就是在高湿和低温工况,蒸发器因为换热效果差,所以浪费了20%的盘管面积来制造区区5度的过热度。于是我们设计了一个回热罐子,在制热状态利用回热来给压缩机提供5度过热度,而在制冷状态则把罐子旁通掉。由回热提供过热度就可以腾出20%的蒸发器换热面积用于蒸发,制冷状态旁通回热罐则可以高压充霜,把除霜时间减少到2-3分钟而已。因为设计少量冷媒在回热罐蒸发,所以称之为虚拟蒸发。

平欧虚拟蒸发模块机在去年恶劣的大雪周绝对通过了长沙制热的考核,而且是通过了全国制热的考核,在大雪周内没有任何投诉。
发表于 2017-2-21 12:26:39 | 显示全部楼层

620.PNG 621.PNG 622.PNG
发表于 2017-2-21 12:48:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhuangzhou 于 2017-2-21 12:57 编辑

接下来我将计算常规712机组在上述917机组同等工况下运行的技术参数,并让我的一位同事计算715机组在同等工况下的运行参数,再进行三组参数的比较。
然后我将计算带15%新风量的715机组在各种工况和部分负荷下的运行参数,并讨论美国人近些年来用于节能工程改造的变频水泵和变频末端风机电机的作用。
如有需要我们还可以探讨美国人热推的DESSICANT DEHUMIDIFICATION & CHILLED BEAM……
……(待续)
发表于 2017-2-21 14:16:58 | 显示全部楼层
会持续关注,期待后续内容。。。
发表于 2017-2-21 17:13:30 | 显示全部楼层
持续关注,等待最新计算结果
发表于 2017-2-22 09:46:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhuangzhou 于 2017-2-22 09:55 编辑

这两天比较忙,恐怕没有时间做712的深入计算,即使仓促地计算了也恐怕要错误百出。花十几分钟的时间谈一些比较简单而有趣的课题。从约克、麦克维尔到天加和平欧,工程师们给我的感觉是对除湿概念比较模糊,而且在有意和无意地在回避它。销售人员就更甭说了,选型就是一平米负荷以百多到两三百瓦计算,然后乘于1.2选末端,再乘同时利用率的系数选主机。所估算的都只是热负荷而已。即使是专家对除湿的看法也比较模糊。
800.PNG

以下是我在四年前学设计空调系统时所学习的一个案例:
801.PNG
求O点必须必须要画热湿比线而我的含湿图软件却没有热湿比线的功能。如何是好?我请教工程师,他们的回答都是“没办法!”。

看上面的设计似乎也没啥办法了。是吗?当我稍微深入思考一下,事实当然并非如此!既然设计师以N点的焓值减掉热负荷的焓差Δi求得O点的焓值,为啥不同样地找O点的湿差呢?应该是因为美国人没有定义“湿差”的概念吧?

长话短说,以N点的含湿量值减掉湿负荷的“湿差”Δd,则可求得O点的含湿量值。既然求得O点的i和d,O点不是出来了吗?还要劳什子热湿比线呢?有趣吧?有趣的事情还多着呢!除湿是美国人和二毛子的灰区(grey area),例子多着呢……
802.PNG
发表于 2017-2-22 16:46:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhuangzhou 于 2017-2-22 21:19 编辑

803.PNG
上述案例的湿负荷是0.65g/s,风量是10109m³/h=10109*1.2/3600=3.37kg/s
所以Δd=0.65/3.37=0.193g/kg




dn=9.273g/kg,所以do=9.273-0.193=9.08g/kg
所以O点为 i=46.3kJ/kg,d=9.08g/kg
发表于 2017-2-22 19:47:23 | 显示全部楼层
这个超级受用啊,解决了让人头疼的大难题,感谢分享!
发表于 2017-2-22 19:49:39 | 显示全部楼层
zhuangzhou 发表于 2017-2-22 16:46
上述案例的湿负荷是0.65g/s,风量是10109m³/h=10109*1.2/3600=3.37kg/s
所以Δd=0.65/3.37=0.193g/ ...

又学习到新知识了,感谢分享,会持续关注!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|暖通空调论坛-暖通设计师之家 ( 京ICP证050763号 京公网安备110102001665 )  

GMT+8, 2019-3-23 18:43

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表