设为首页收藏本站

暖通空调论坛-暖通设计师之家

 找回密码
 注册

扫一扫,访问微社区

楼主: nanjingpingri

中央空调水系统为何设计7℃-12℃供回水温度?都是洋首是瞻的谬误

    [复制链接]
发表于 2017-2-20 10:47:05 | 显示全部楼层
(114楼)
7.        下图展示712和715级组当温控设定在24±2℃时的运行状态,黑色粗线条是712机组在不同负荷下的运行轨迹。通过在底限(22℃)时下调一档风速,机组可延续运行而不需要关闭水阀,同时室内温湿度都可以控制在设定以及舒适性的范围内(温度22-26℃/相对湿度50-62%)。红色粗线条是715机组控制在24±2℃时,在不同负荷下的运行轨迹,运行状态保持常规712机组的稳定性。这体现在温湿度都控制在设定和舒适性的范围内(温度22-26℃/相对湿度54-66%)。事实上,仔细观察,715机组的温度范围比712机组还稍微小些。
313.PNG
发表于 2017-2-20 11:44:38 | 显示全部楼层
会继续关注,继续学习
发表于 2017-2-20 13:58:58 | 显示全部楼层

403.PNG
发表于 2017-2-20 14:00:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhuangzhou 于 2017-2-20 14:01 编辑

这回我刻意取水温高而且温差大,水流量小的9-17℃供回水中温大温差机组而且再加上15%的新风。按照设计院常规做法,让新风机组集中把新风处理到室内工况点的等焓曲线上。再极端些,我不取常规美国人所取的室内干球25℃,相对湿度50%,而取稍微恶劣的25℃,相对湿度55%。这也就是说新风只处理到焓值=52.89而不是50.33kJ/kg。按照上述美国人的逻辑,供回水温度都高,又有15%的新风,室内肯定是无法除湿了!
发表于 2017-2-20 14:04:13 | 显示全部楼层
我接着模拟末端机组运行的整个过程,让大家可以看到全过程的数据,看看是否如此。

取9-17中温大温差FP85风机盘管,按照常规选型,选额定冷量为热负荷的120%。倒推,既然FP85风盘的额定冷量是4.88kW,所以热负荷=4.88/120%=4.067kW。
风量=845m³/h=0.282kg/s。∴热负荷的焓差Δi=4.067/0.282=14.42kJ/kg。
热湿比10000或潜热比0.25,∴湿负荷的湿差Δd=14.42*0.25/2.5=1.442g/kg。
取水的汽化潜热为2.5kJ/g
404.PNG
发表于 2017-2-20 14:11:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhuangzhou 于 2017-2-20 14:14 编辑

取室内状态点N为25℃,相对湿度55%,室外工况为W点干球35℃,湿球28℃。
新风表冷把15%的新风从W点处理到室内状态的等焓线上的K点干球19.2℃,相对湿度95%。
K点的新风和N点的回风混合得C1点干球24.13℃,相对湿度59.8%。
FP85风机盘管把C1点混风处理到送风点L1干球14.64,相对湿度96.8%。
室内热湿负荷Δi=14.42kJ/kg,Δd==1.442g/kg把送风点L1顶到N1点干球25.09℃,相对湿度57.9%。

但是N1点肯定不是稳定平衡点,第一次循环:
以N1点取代N点与新风K点混合得C2点干湿球24.2℃/19.09℃。
FP85风机盘管把C2点混风处理到送风点L2干湿球14.151℃/13.883℃,相对湿度97.2%(这和设计院惯用的95%很接近),供水温度=10.41℃。
室内热湿负荷Δi=14.42kJ/kg,Δd==1.442g/kg(室内热湿负荷是含湿图上的一个向量)把送风点L2顶到N2点干球24.61℃,相对湿度58.1%这时供水温度=10.41℃,相对湿度没有失控,比香格里拉的设计还低2%)。
发表于 2017-2-20 14:32:30 | 显示全部楼层
用事实说话,我相信,只要用心的人,都会有所收获的!感谢给让我们了解了那么多的知识,经验。新的东西,要被人接受,是任重而道远的,一路支持
发表于 2017-2-20 15:49:31 | 显示全部楼层
N2点也不是稳定平衡点,第二次循环:
以N2点取代N1点与新风K点混合得C3点干湿球23.79℃/18.77℃。
FP85风机盘管把C3点混风处理到送风点L3干湿球14.449℃/14.183℃,相对湿度97.3%(送风相对湿度没有变化),供水温度=11.2℃。
室内热湿负荷Δi=14.42kJ/kg,Δd==1.442g/kg把送风点L3顶到N3点干球24.91℃,相对湿度58%(送风相对湿度没有变化,负荷向量没有变化,所以平衡相对湿度没有变化,这时供水温度=11.2℃)。
N3点还不是稳定平衡点,第三次循环:
以N3点取代N2点与新风K点混合得C4点干湿球24.05℃/18.98℃。
FP85风机盘管把C4点混风处理到送风点L4干湿球14.268℃/14.004℃,相对湿度97.3%。
室内热湿负荷Δi=14.42kJ/kg,Δd==1.442g/kg把送风点L4顶到N4点干球24.73℃,相对湿度58.1%。这时供水温度=10.7℃,室内平衡相对湿度仍然是58.1%

到目前为止,在整个过程中没有相对湿度失控的问题。
其实所有过渡的平衡相对湿度都是58.1%左右。这是不难理解的,因为风机盘管送风点的相对湿度基本上是97.3左右,原因和设计院假设表冷器送风相对湿度为95%一样。既然热湿负荷不变,平衡相对湿度当然就基本不变了。也就是58.1%左右。这才是除湿的规律,不是美国人所说的供水温度高了就除湿不好。

N4点还不是稳定平衡点,第四次循环:
发表于 2017-2-20 16:01:52 | 显示全部楼层
以N4点取代N3点与新风K点混合得C5点干湿球23.9℃/18.85℃。
FP85风机盘管把C5点混风处理到送风点L5干湿球14.382℃/14.114℃,相对湿度97.2%(送风相对湿度没有变化)。
室内热湿负荷Δi=14.42kJ/kg,Δd==1.442g/kg把送风点L5顶到N5点干球24.84℃,相对湿度58.1%。这时供水温度=11.01℃,室内平衡相对湿度仍然是58.1%。
N5点还不是稳定平衡点,第五次循环:
以N5点取代N4点与新风K点混合得C6点干湿球23.99℃/18.93℃。
FP85风机盘管把C6点混风处理到送风点L6干湿球14.297℃/14.032℃,相对湿度97.2%。
室内热湿负荷Δi=14.42kJ/kg,Δd==1.442g/kg把送风点L6顶到N6点干球24.75℃,相对湿度58.1%。这时供水温度=10.8℃,室内平衡相对湿度仍然是58.1%。
N6点还不是稳定平衡点,第六次循环:
以N6点取代N5点与新风K点混合得C7点干湿球23.92℃/18.87℃。
FP85风机盘管把C7点混风处理到送风点L7干湿球14.367℃/14.09℃,相对湿度97.3%。
室内热湿负荷Δi=14.42kJ/kg,Δd==1.442g/kg把送风点L7顶到N7点干球24.81℃,相对湿度58.1%。这时供水温度=10.95℃,室内平衡相对湿度仍然是58.1%。
N7点还不是稳定平衡点,第七次循环:
以N7点取代N6点与新风K点混合得C8点干湿球23.97℃/18.91℃。
FP85风机盘管把C8点混风处理到送风点L8干湿球14.333℃/14.07℃,相对湿度97.3%。
室内热湿负荷Δi=14.42kJ/kg,Δd==1.442g/kg把送风点L8顶到N8点干球24.79℃,这时供水温度=10.87℃,室内平衡相对湿度仍然是58.1%
N8点还不是稳定平衡点,第八次循环:
发表于 2017-2-20 16:08:42 | 显示全部楼层

405.PNG
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|暖通空调论坛-暖通设计师之家 ( 京ICP证050763号 京公网安备110102001665 )  

GMT+8, 2018-12-13 14:12

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表