设为首页收藏本站

暖通空调论坛-暖通设计师之家

 找回密码
 注册

扫一扫,访问微社区

楼主: nanjingpingri

中央空调水系统为何设计7℃-12℃供回水温度?都是洋首是瞻的谬误

    [复制链接]
发表于 2017-2-17 11:17:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhuangzhou 于 2017-2-17 14:10 编辑

在室外恶劣工况W^干湿球33.2/31.69,相对湿度90%,新风表冷送风点K^的干湿球温度是20/19.92,相对湿度99.3%,焓值57.08。在过渡季节室外工况点W~为干球27,相对湿度52.6%时,焓值=57.08。也就是说,室外工况为W~时,新风机组不用启动而直接把新风送给二级表冷,机组就能到达恶劣工况的性能指标。

我的直觉是这个焓值比57.08稍大些,机组也能满足设计要求,原因是前面计算恶劣工况运行的室内平衡点在再热后是24.5/55%,尚存一些保险余量。下面我们做这个计算:

取室外工况点W~=K~为干湿球28/20.3,相对湿度50%,焓值58.37。室内干湿球24/17.02,相对湿度50%。一次混合点C1~干湿球温度是25.17/18.02。

二级表冷送风点L~干湿球温度为12.99/12.79,二次混风点C2~是20.61/15.79。电机温升1.4℃得O~点为干湿球22.01/16.28。加室内热湿负荷得N~干湿球温度为23.26/16.87,相对湿度53%,焓值47.38。

计算出来的数据和猜测的还是出入颇大!平衡状态点干球23.26,相对湿度53%,是非常理想而且不需要再热。计算出来就容易理解了,因为恶劣工况新风表冷送风工况K^焓值虽然是57.08,但是却是一个十分特殊的状态点20/19.92,相对湿度是99.3%,接近饱和,所以直接影响了平衡点的相对湿度偏高。如果不是特别潮或者是特别干的状态点,焓值基本上决定最后室内平衡点的状态。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2017-2-17 11:35:16 | 显示全部楼层
既然如此,我继续放宽工况点W~=K~到干湿球30/21.93,相对湿度50%,焓值64.2。室内干湿球24/17.02,相对湿度50%。一次混合点C1~干湿球温度是25.76/18.55。

二级表冷送风点L~干湿球温度为13.28/13.09,二次混风点C2~是20.7/15.87。电机温升1.4℃得O~点为干湿球22.1/16.37。加室内热湿负荷得N~干湿球温度为23.35/16.95,相对湿度53%,焓值47.62。

效果依然十分良好!
发表于 2017-2-17 13:42:55 | 显示全部楼层
晧皓 发表于 2017-2-17 09:41
这方面在浙江和陕西已经有具体的案例啦,可是继续现场实地考察

那确实要好好了解一下,着实是好东西。
发表于 2017-2-17 14:06:40 | 显示全部楼层
努力学习中……
发表于 2017-2-17 14:49:12 | 显示全部楼层
zhuangzhou 发表于 2017-2-17 11:35
既然如此,我继续放宽工况点W~=K~到干湿球30/21.93,相对湿度50%,焓值64.2。室内干湿球24/17.02,相对湿度 ...

上述讨论忽略了一个重要的问题,那就是水温漂移的问题。我们必须要能保证水温能控制在9℃,上述讨论才有意义。幸亏这是不成问题的,因为新风末端不启动了,所以末端的总冷量减少了,因此主机足够大,没有水温漂移的问题。
发表于 2017-2-17 18:18:09 来自暖通空调在线手机网 | 显示全部楼层
恶劣工况和标况没有问题,不代表过渡季节,比如过渡季节,主机大马拉小车,因控回水,恒温恒湿自控阀门又控制进入二级表冷水流量,主机出水增加很多。进出水温差很小的状况。这样新风表冷不工作,自控又以控含湿量为先,现有自控传感器有精度问题,如有超前或延后的误控,系统再平衡会有较大偏差。所以我想新风这个变量是客观存在,一旦二次回风量己经确定,而自控逻辑己经确定,那么新风表冷不能轻易关掉。
讲了这么多,我想表达的是各工况末端、主机精确计算同时是不是要在编控制逻辑时要充分考虑一下呢,现在大多自控供应商并不充分了解制冷除湿机制。。。。
来自: 微社区
发表于 2017-2-17 20:26:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhuangzhou 于 2017-2-17 20:28 编辑

是的,还没计算完毕,不过过渡季节倒是触及了28℃,相对湿度50%的室外工况,这时已经不用启动新风机组了。负荷更小的工况自然也就不必启动新风机组了。至于大马拉小车的问题,主机能卸载。
发表于 2017-2-17 20:39:22 | 显示全部楼层
zhuangzhou 发表于 2017-2-17 20:26
是的,还没计算完毕,不过过渡季节倒是触及了28℃,相对湿度50%的室外工况,这时已经不用启动新风机组了。 ...

所谓不启动新风机组我是指关掉新风机组的水阀。我打算多算几个有代表性的工况,如果平衡点都在设计范围的那个平行四边形内,自控就简单了。

室外工况变化不是突然波动的,而且关掉新风水阀后,新风直接和3421CMH的一次回风混合,然后经二级表冷处理,再和二次回风混合也是一种常见的,挺常规的空调系统。
发表于 2017-2-17 22:05:31 | 显示全部楼层
zhuangzhou 发表于 2017-2-17 20:39
所谓不启动新风机组我是指关掉新风机组的水阀。我打算多算几个有代表性的工况,如果平衡点都在设计范围的 ...

现在一般做自控的公司都不是控的含湿量,如果控含湿量,那么相对湿度就随室内温度而微微波动,如268楼的图表。恒温恒湿22~25度60~50%这样写才合理,因为22度60%与25度50%的含湿量是相同的。
做恒湿恒湿空调有两个除湿过程:
1、是降温除湿:通过表冷的湿空气冷凝成水。
2、是升温除“湿”,加“”是因为这个过程是通过再生热把相对湿度降下来,在密封的空调箱内含湿量是基本不变的。
做二次回风是为了减少再生热的能耗。
转轮除湿就是控的含湿量,用表冷除湿算准含湿量,做40~65%的恒温恒湿就会很简单。
发表于 2017-2-17 22:22:17 来自暖通空调在线手机网 | 显示全部楼层
zhangjf8403 发表于 2017-2-17 22:05
现在一般做自控的公司都不是控的含湿量,如果控含湿量,那么相对湿度就随室内温度而微微波动,如268楼的 ...

理解,谢谢!!





来自: 微社区
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|暖通空调论坛-暖通设计师之家 ( 京ICP证050763号 京公网安备110102001665 )  

GMT+8, 2019-3-23 18:34

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表