设为首页收藏本站

暖通空调论坛-暖通设计师之家

 找回密码
 注册

扫一扫,访问微社区

楼主: nanjingpingri

中央空调水系统为何设计7℃-12℃供回水温度?都是洋首是瞻的谬误

    [复制链接]
发表于 2017-2-13 12:27:08 | 显示全部楼层



且听下回分解……
发表于 2017-2-13 12:28:37 | 显示全部楼层

99.PNG
发表于 2017-2-13 13:14:34 | 显示全部楼层
因为回风状态变了,温度升高了0.66℃,含湿量增加了0.12g/kg,焓值增加0.99kJ/kg到48.82kJ/kg。简而言之,回风焓值增加了,所以供水温度又上升了,于是送风点和平衡点都要往右上方偏移,所以必须循环计算。从平衡图可读取水温漂移到9.1℃,如下图:
发表于 2017-2-13 13:16:34 | 显示全部楼层

100.PNG
发表于 2017-2-13 13:34:12 | 显示全部楼层
190楼更正:O*点温湿度漏了写,初步平衡点N*干湿球24.66℃/48.7℃,应该是初步平衡点N*干球温度和相对湿度24.66℃/48.7%。
发表于 2017-2-13 13:41:21 | 显示全部楼层
现在供水温度是9.1℃,回风状态是N*干湿球24.66℃/48.7℃,新风表冷送风点K+为20.11℃/20.02℃,混风点C+是24.24℃/17.58℃,加上电机温升后,C+’点是25.65℃/18.05℃。二级表冷送风点L+是14.46℃/13.6℃。再热后,得O+点干湿球23.63℃/16.95℃。加热湿负荷得新的过渡室内平衡状态点N+干球温度和相对湿度为24.88℃/48.7%,焓值为49.35,暂时还在设计范围内。有趣的是温度有升高了0.22℃,但是相对湿度保持不变。回风焓值增加了0.72kj/kg,所以必须继续循环计算……
发表于 2017-2-13 13:50:14 | 显示全部楼层

101.PNG
发表于 2017-2-13 14:40:02 | 显示全部楼层
室内焓值上升到49.35kJ/kg,刚好是47.83与50.83的中间点,上图显示水温漂移到9.2℃。得新风表冷送风点K#为20.08℃/20℃,回风状态是N+干湿球24.88℃/48.7%,混风点C#是24.44℃/17.75℃,加上电机温升后,C#’点是25.84℃/18.2℃。二级表冷送风点L#是14.61℃/13.73℃。再热后,得O#点干湿球23.77℃/17.06℃。加热湿负荷得新的过渡室内平衡状态点N#干球温度和相对湿度为25.01℃/48.6%,焓值为49.68kJ/kg,微超设计范围内!

焓值微升0.33kJ/kg,所以水温还会稍微往上漂移,不过离收敛不远。
发表于 2017-2-13 14:53:04 | 显示全部楼层

102.PNG
发表于 2017-2-13 14:59:57 | 显示全部楼层
更准确的设计要求不是一个圆圈而是一个平行四边形。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|暖通空调论坛-暖通设计师之家 ( 京ICP证050763号 京公网安备110102001665 )  

GMT+8, 2019-3-23 19:22

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表