风机盘管换热量的计算

[复制链接]
发表于 2016-5-14 18:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
20银币
各位好,有个问题请教
一台风机盘管,在730CMH风量,供回水7/12度时的制冷量为3000W。现改变供回水工况为6/13度,风量不变,其它环境条件不变,制冷量会怎样变化? 如何计算的?
谢谢!

发表于 2016-5-16 09:33:12 | 显示全部楼层
按道理来说,对数平均温差变化不大,流量减小,对流换热系数略微会较小,理论上换热量是较小的,但是我记得不知道在哪里看到过,这种大温差的风盘换热量几乎没变。也可以问问厂家嘛
回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-16 11:13:38 | 显示全部楼层
这是一篇文献的修正公式,供你参考
修正.png
回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-20 11:07:13 | 显示全部楼层
mageron 发表于 2016-5-16 11:13
这是一篇文献的修正公式,供你参考

文章的链接有没有,麻烦分享一个
回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-26 09:20:48 | 显示全部楼层
yanyuhan788 发表于 2016-5-20 11:07
文章的链接有没有,麻烦分享一个

供参考,我也是知网找的

风机盘管机组选型问题的探讨_林小闹.pdf

201.12 KB, 下载次数: 130

回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-30 10:16:00 | 显示全部楼层
mageron 发表于 2016-5-26 09:20
供参考,我也是知网找的

好滴,灰常感谢   呵呵  
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-22 16:25:40 | 显示全部楼层
到底工况变化后,尤其是供回水温差变化后,换热量怎么变。