发表于 2015-1-27 15:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
20银币
最近调试的时候有个问题请教一下:

        全空气系统主送风管70度防火阀与空调送风机是否需要硬连锁。具体情况如下:空调系统主送风管的70度防火阀调试过程中手动关闭,未及时复位导致系统内气流不通,致使空调送风风机过流烧掉。我查了设计和施工规范,没有关于防火阀与风机电气硬连锁要求。这个具体是不是需要进行设置?防火阀误动作的可能性有多大?会不会在运行的时候也出现类似的问题?该怎么处理?

发表于 2015-1-31 07:41:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 haier123 于 2015-1-31 07:45 编辑

防火阀与风机不需要硬连锁,风机安装有风压差开关,防火阀动作或误动作时,风机前后风压差过大停机。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-8-26 19:18:10 | 显示全部楼层
如果全部连锁代价太大,而且火灾时空调应该断电,因此无需连锁
回复

使用道具 举报