发表于 2013-12-22 22:04:04 | 显示全部楼层
面风速对应的截面积大、风速小,为2m/s;喉部风速对应的截面积小、风速大,为2.5m/s
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-23 10:08:29 | 显示全部楼层
sanpeng596 发表于 2013-12-22 22:04
面风速对应的截面积大、风速小,为2m/s;喉部风速对应的截面积小、风速大,为2.5m/s

我的理解和你的一样。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-4 13:07:42 | 显示全部楼层
我个人觉得首先要弄清楚哪里是喉部  哪里是面部   按常规理解面部有效出风面积应该是扣除了遮挡 后的面积  那么2.5m/s就应该是面风速  

期待更权威的解释
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-4 23:02:18 | 显示全部楼层
看到一本书上有提到面风速,《酒店空调设计(第二版)》第22页3.1.2小节。我看着这里作者的意思和我的想法应该是一样的,即百叶面风速比喉部风速小。
这本书貌似是现代院出的,而这小节是万嘉凤写的。
如果有人刚好可以接触到这位万工,可以问一下这个理解是否正确。
另外,这本书相当不错,依然推荐有需要的同仁买来看看。
page.22.JPG
封面.JPG
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-20 11:07:52 | 显示全部楼层
什么事喉部风速,什么事面风速,这两个的定义我都还不知道呢,求解答。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-22 14:16:54 | 显示全部楼层
喉部风速肯定大于面风速啊。喉部是接风管的那个部位,面风速是风口出风面的风速。出风面比喉部截面积大。速度小。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-22 16:57:05 | 显示全部楼层
我认为楼主有点过于纠结于这两种风速的定义了,个人意见,喉部风速和面风速只适用于类似散流器的风口,也就是说接管处和气流出口处的面积不同的风口才有这两种风速的概念,其余像单百、防雨百叶之类的风口完全没有必要区分两种风速,至于防雨百叶局阻计算风速,我认为应该是4m/s
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-23 07:59:38 | 显示全部楼层
sanpeng596 发表于 2013-12-22 22:04
面风速对应的截面积大、风速小,为2m/s;喉部风速对应的截面积小、风速大,为2.5m/s

同意,喉径尺寸没考虑格栅阻挡值的风速,经过格栅的阻挡减小了出风口的面积,风速自然增大了。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-7 09:28:15 | 显示全部楼层
按照我个人的理解,2m/s是面风速,2.5m/s为喉部风速…………
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-7 09:36:42 | 显示全部楼层
喉部截面积小                        
回复

使用道具 举报