设为首页收藏本站

暖通空调论坛-暖通设计师之家

 找回密码
 注册

扫一扫,访问微社区

查看: 2031|回复: 15

[专业] GB 50736-2012标准理解提问温湿度独立控制部分

[复制链接]
发表于 2013-3-1 10:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请人指点下,7.3.15条中当室外新风露点温度低于要求的新风送风露点温度时,宜采用间接蒸发冷却方式处理新风,怎么理解,

点评

有个群貌似专门做了一个专题叫"温湿度独立控制"专题,偶然间看了看,比较透彻  发表于 2013-3-17 14:59
发表于 2013-3-1 11:25:27 | 显示全部楼层
类似于湿膜加湿器的原理?露点温度低代表绝对含湿量低,但又需要降低干球温度,湿膜加湿器不就是降温加湿的么?(等焓加湿)
发表于 2013-3-1 12:52:18 | 显示全部楼层
室外新风露点温度低于所要求的送风露点温度时,室外新风需要降温处理,含湿量不变。楼主你先查查间接蒸发冷却的内容啊
发表于 2013-3-1 13:14:58 | 显示全部楼层
zixinli2008 发表于 2013-3-1 12:52
室外新风露点温度低于所要求的送风露点温度时,室外新风需要降温处理,含湿量不变。楼主你先查查间接蒸发冷 ...

是利用冷却塔散热,搭配水泵直接送入表冷处理新风是吧?

冷却塔最大能力发挥无限接近室外空气湿球温度,那这种情况还是有可能换热不到送风露点的水吧。

这样就比较我就没有理解到规范上说“露点低于新风送风露点”,我觉得是湿球温度低于送风露点吧?(再说回水温度决定其送风露点呢,而且湿球温度还要低于送风露点温度好几度吧)

楼上怎样认为?
发表于 2013-3-1 13:40:49 来自暖通空调在线手机网 | 显示全部楼层
zixinli2008 发表于 2013-3-1 12:52
室外新风露点温度低于所要求的送风露点温度时,室外新风需要降温处理,含湿量不变。楼主你先查查间接蒸发冷 ...

基本同意,间接蒸发空气含湿量不会下降,造成除湿困难,因此有此规定。等露点线和等含湿量线是重合的。个人理解!
发表于 2013-3-2 09:51:33 | 显示全部楼层
yzm038 发表于 2013-3-1 13:40
基本同意,间接蒸发空气含湿量不会下降,造成除湿困难,因此有此规定。等露点线和等含湿量线是重合的。个 ...

三楼回答已经到位了。筒靴们看看间接蒸发冷却的原理先。然后再对比标准条件:
【室外新风露点温度低于要求的送风露点温度】。这句话的潜台词:设计要求的新风送风露点温度对应了新风的除湿能力,当室外新风露点温度低于要求的送风露点温度,则室外新风的除湿能力满足室内要求的除湿能力,而温度太高。因此,合适的处理过程为等湿降温处理——而循环水喷淋处理过程为等焓(加湿降温)过程,降低了新风的除湿能力,因此不能用。而只能采用间接蒸发冷却(等湿减焓降温)处理。
在温湿度独立调控空气处理过程中,新风的作用主要是控制室内湿度(当然还有控制室内污染浓度、二氧化碳浓度等)。因此,对新风的处理主要控制参数就是新风含湿量。而含湿量与露点温度直接关联。
发表于 2013-3-2 12:16:00 | 显示全部楼层
cwk00001 发表于 2013-3-2 09:51
三楼回答已经到位了。筒靴们看看间接蒸发冷却的原理先。然后再对比标准条件:
【室外新风露点温度低于要 ...

小白提个疑问啊,等湿降温只需要使用不达到其露点温度的冷冻水(常规的中温水)即可达到这种情况,所谓的间接蒸发冷却实际上设计的系统是如何的?我的比较重点的疑问是新风四季参数不一样,这之间的切换如何控制,控制上时如何操作的,谢谢!
发表于 2013-3-2 14:28:27 | 显示全部楼层
不太明白的,不太明白的,
发表于 2013-3-2 14:58:19 | 显示全部楼层
joker 发表于 2013-3-2 12:16
小白提个疑问啊,等湿降温只需要使用不达到其露点温度的冷冻水(常规的中温水)即可达到这种情况,所谓的 ...

你的问题分两个方面:
1、设计状态下,空气的处理过程。
2、运行状态下,自动控制的问题。
对于第一个问题,要说透彻,首先要知道新风送风状态点在焓湿图上的位置(独立调控系统新风送风点与普通空调系统在焓湿图上有很大的不同)。第二要知道新风的主要任务是调控(消除)室内余湿,也就是说新风送风含湿量必须低于室内含湿量。消除室内余热的任务主要交给室内末端完成。因此,新风的送风温度一般与室内设计温度相等或稍微低于室内温度。当室外新风露点温度低于设计新风送风状态露点温度的情况下,表明室外新风含湿量满足消除室内余湿的要求。这个时候,只要把室外新风的温度降低到与室内相等或稍低就可以送入室内。因此,用间接蒸发冷却装置可以达到这个目的。至于间接蒸发冷却装置。在教材上有介绍。或者在网上也可以找到。原理很简单。
至于第二个运行控制问题,也不是很难。在设计状态下,新风的含湿量都可以直接满足消除室内余湿的设计要求,在其他状态下,更不是问题。具体控制策略,可以用送风状态点的含湿量作为控制参数,一般情况下用间接蒸发冷却处理,如果室外含湿量(露点温度)太低,有可能还需要加湿(有各种方式)。
发表于 2013-3-17 13:16:10 | 显示全部楼层
cwk00001 发表于 2013-3-2 09:51
三楼回答已经到位了。筒靴们看看间接蒸发冷却的原理先。然后再对比标准条件:
【室外新风露点温度低于要 ...

表达的相当好!这个问题还是不好理解的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|暖通空调论坛-暖通设计师之家 ( 京ICP证050763号 京公网安备110102001665 )  

GMT+8, 2018-7-21 16:07

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表