设为首页收藏本站

暖通空调论坛-暖通设计师之家

 找回密码
 注册

扫一扫,访问微社区

查看: 2475|回复: 3

推荐新论文“招商地产三洋3#厂房改造工程温湿度独立调节空调系统应用介绍"

[复制链接]
发表于 2011-1-26 17:12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑新风净化系统设计安装技能实训班
拜读了近日本站新鲜论文“招商地产三洋3#厂房改造工程温湿度独立调节空调系统应用介绍”。对其节能效果非常感兴趣,但又对一些数据有疑问,在此列出供讨论。
一、论文原文:4.3 综合节能效果
为了对比采用基于溶液调湿的温湿度独立调节空调系统与常规空调系统的节能效果,笔者根据DeST 软件输出的全年8760 小时逐时负荷,对于采用温湿度独立调节空调系统和常规空调系统的所有设备(包括冷水机组、新风机组、空调箱、循环水泵、冷却塔和风机盘管)在每一个小时的逐时耗电量进行累加,得到两种空调系统耗电量的参数如表5 所示。由表 5 的统计结果可知,对于经过优化后的常规空调系统(即采用了冷却塔、冷却水泵、冷冻水泵的变频调节)综合COP 达到了3.2,而常规空调系统的综合COP 一般在2.8 左右。但是,温湿度独立调节空调系统的综合COP 达到了4.5,较之前者高出30%以上。比较全年总耗电量可以知道,采用温湿度独立调节空调系统比经过优化后的常规空调系统节约运行电耗约31%,如果是没有经过优化的常规空调系统,节能效果可达40%左右。因此,具有非常显著的节能效果。
二、读者疑问
论文给出系统总装机466.7KW,如果系统综合COP达到4.5的话,其实际制冷量应该是2100KW,而论文给出的建筑计算负荷只有1793KW,实际装机比设计负荷多出307KW,不符合设计常规。而该建筑的功能如论文所述是:“使用功能以办公、会议、娱乐为主,其中地下一层及地上一层的一部分区域为停车场,地上一层剩余部分主要为员工食堂。地上二至四层主要为科研用房及会议室、资料室等,五层主要为员工活动用房。”
由论文可见该建筑的同时使用系数非常低,实际装机要比计算负荷低才是,通常我们根据本建筑功能设计采用同时使用系数不会超过70%!装机负荷应该是1255KW。如果该技术确实COP能够达到4.5的话,装机功率不超过280KW。但设计采用了466.7KW的装机功率,其COP 为4.5是否真实?
希望论文作者尽量使用同类建筑不同技术的实际运行能耗做对比,该技术节能40%是个很大的数目,即使对比对象有所差异,就是实测达到30%也不要紧呢。
请作者就以上问题释疑。
发表于 2011-1-27 16:32:25 | 显示全部楼层
几个数据前后无法自圆其说,肯定其中某些数据有误,或者为某一点的数据而非全面,岂不闻兔爷等高手在IPLV一项中的讨论,这个COP不可能是全面的
发表于 2011-1-27 17:44:03 | 显示全部楼层
围观,,,等待回答的答案!!
发表于 2011-3-24 11:52:20 | 显示全部楼层
同意这位仁兄的意见,请作者解惑。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|暖通空调论坛-暖通设计师之家 ( 京ICP证050763号 京公网安备110102001665 )  

GMT+8, 2017-6-26 16:31

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表