(急)冷却水泵进水口比冷却塔集水盘要高

  [复制链接]
发表于 2010-12-28 12:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
20银币
冷水机组冷却水系统,冷却水泵进水口比冷却塔集水盘要高,这样可以吗?如果这不可以会出现什么样的情况?

发表于 2010-12-28 13:18:59 | 显示全部楼层
把冷却塔抬高
回复

使用道具 举报

发表于 2010-12-28 13:23:23 | 显示全部楼层
不可以  要重力回流进水泵入水口
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-12-28 14:04:31 | 显示全部楼层
恩!我在李娥飞的《暖通空调设计通病里》看到是不可以的,是因为有空气进去,使得冷却水量降底。但是我没看到具体的解决办法。把冷却塔抬高是可以解决的,只是不知道有没有在不改变水泵与冷却塔的相对位置而解决这个问题的方法?还望高手指点!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-12-29 10:04:38 | 显示全部楼层
在比集水盘低的位置放一个加压泵。。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-1-4 17:01:16 | 显示全部楼层
不可以的,未做过这样的设计,是设计问题还是位置决定的。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-1-4 21:19:08 | 显示全部楼层
要就把冷却塔抬高,要就把水泵安装位置放低。5楼说(再)放一个加压泵,不如直接将原有泵位置放低。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-1-4 21:43:25 | 显示全部楼层
围观中,感觉还是调整水泵来的快!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-1-6 10:48:39 | 显示全部楼层
其实这个问题从位置上讲有两个解决方案:1、将冷却塔基础做高,2、把冷却水泵位置调底。
这里边都是一个常规解决方案。
只是想了解下有没有不调整冷却塔的集水盘与冷却水泵进水口高差的解决方法?以及如果冷却塔的集水盘底于冷却水泵进水口会出现哪些问题?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-1-7 12:43:40 | 显示全部楼层
回复 9# ainisanyue
除非不得已 在冷却塔出口装置止回阀 避免冷却泵管道水回流