波纹补偿器在长距离引水管线穿越地震活断层的应用

[复制链接]
发表于 2018-6-13 09:52:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
波纹补偿器在长距离引水管线穿越地震活断层的应用
  波纹补偿器 这是一个比较独特的水利水电引水管线中波纹补偿器的应用场合。目前在这类场合已应用波纹补偿器的型项目有(含在建)。
  ①云南掌鸠河引水供水工程。管线在厂口隧洞段穿越普渡河断裂带(活断层),该隧洞段管线长450m,布置10套复式波纹补偿器,波纹补偿器内径更2.0m、内压0.5MPa,轴向和径向位移均为±100mm,
  ②云南洗马河赛珠水电站。引水压力钢管穿越普渡河断裂带(活断层),穿越段管线长354m,布置14套复式膨胀节,波纹补偿器内径Φ2.7m、内压1.3MPa,轴向和径向位移均为士150mm。
  ③云南牛栏江一滇池补水工程。小龙潭倒虹吸和新春邑倒虹吸分别经过小江断裂带(活断层),其中小龙潭倒虹吸段长287m,新春邑倒虹吸段长924m,共布置25套复式波纹补偿器,波纹补偿器均为内径Φ3.4m、内压0.5MPa、轴向和径向位移±100mm