设为首页收藏本站

暖通空调论坛-暖通设计师之家

 找回密码
 注册

扫一扫,访问微社区

查看: 251|回复: 3

[专业] 关于“集中供暖耗电输热比中的系数α的数值”的疑问

[复制链接]
发表于 2018-2-9 09:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在《民规》GB50736-2012第8.11.13条中集中供暖耗电输热比中的系数α的数值在∑L≤400m时,α=0.0015,但在2015版《公共建筑节能设计标准》第4.3.3条中,当∑L≤400m时,α=0.0115,请问在计算时以哪个为准?
发表于 2018-2-9 10:45:17 | 显示全部楼层
我记得是民规印刷错误,应该是以公建节能为准。小林的参考书里也有写。
发表于 2018-2-11 12:06:04 | 显示全部楼层
yuxiaolei115 发表于 2018-2-9 10:45
我记得是民规印刷错误,应该是以公建节能为准。小林的参考书里也有写。

来源呢,确切的消息来源(官方网页、盖章修正通知等),小林的参考书不能作为权威的消息来源,
发表于 2018-2-11 21:33:54 | 显示全部楼层
fzh-2006 发表于 2018-2-11 12:06
来源呢,确切的消息来源(官方网页、盖章修正通知等),小林的参考书不能作为权威的消息来源,

那没听说过,你百度搜吧,搜得到就证明有,搜不到就证明人家就没勘误,你可以考试时候分别按两本书计算,分别写答案。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|暖通空调论坛-暖通设计师之家 ( 京ICP证050763号 京公网安备110102001665 )  

GMT+8, 2018-2-20 07:56

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表