设为首页收藏本站

暖通空调论坛-暖通设计师之家

 找回密码
 注册

扫一扫,访问微社区

查看: 299|回复: 0

求助,咸阳富锦佳苑小区地热源泵末端循环问题?

[复制链接]
发表于 2017-12-31 23:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 air1180_1 于 2017-12-31 23:59 编辑

实在找不到平面布局图,从地图截图+售楼部模型。
我为一名业主,专业术词及解释不够到位,请谅解。
1、供热水,正常;
2、循环水泵:正常;
3、6#楼3单元(小区最末端)层分为高低区,低区空调系统(1F-17F)低区末端循环不好;高区空调系统(18F-29F):25-29循环不好;
4、5#楼2单元低区末端(17F)循环不好。
单拿我这户来说下6#29F今年夏天制冷与冬天供暖问题:
5、进水管热,出水管凉(供暖,制冷反之);
6、风量正常,风速正常;
7、出风温度为冷风(夏天为热风)。
8、盘管进出水阀门正常开启;
9、进出水管无电子阀等其它阀门;
10、不循环时,采取进水管Y型滤网处排水排气的措施,回水反流,无堵,刚开始是气堵,压力正常。
之前同层邻居能正常个2-3天(然后Y型滤网处排水排气),我基本上排水后半小时就气堵了,在水房里,他的管路离主管道近,在我进回水处开过洞看过,无焊茬堵,试过风机盘管排气阀排水(常开)一直有气喷,前阵子空调安装的来给我回水管处装了个小循环泵,我邻居当天就不行了,我的正常3天又不行了。听物业工程部说,1-2#楼一根管路,加了循环泵,3#是10层左右,5-7用的一条主管路分到3栋楼的。物业与空调安装互相踢皮球,夏天的事一直未解决,拖到供暖,现在因为住的人多了,占一半使用了,问题明显,打算供暖结束在6号楼处装循环泵,此问题是否解决。我知道末端是个大问题,造成我这种情况的是什么原因?怎样能彻底解决问题(单独给6#楼装机组问题就算了,估计开发商也不会做的)。
123456.png
123.jpg
1234.jpg
12345.jpg