如题,甲类厂房通风设计,局部除尘是否能与全面通风合用一个风机系统?

局部通风排出大部分可爆炸粉尘,有一小部分通过全面通风排出。
问题一,局部通风能否与全面通风合用一个系统?
问题二,事故通风能否用局部通风,全面通风代替?
求工业通风的前辈解答,本人刚开始做化工,新人一个,希望得到各位的帮助和指导。
来自: 微社区
发表于 2017-11-14 15:23:15 | 显示全部楼层
局部除尘是否能与全面通风合用一个风机系统?  不能,除尘管道是有风速要求的,厚度也比全面通风管道厚.
局部通风能否与全面通风合用一个系统?看情况吧,应该可以的
事故通风能否用局部通风,全面通风代替?事故通风不能用局部通风替代,明显局部排风的风量也没有事故风量大,事故排风系统可以兼作平时全面通风用.另外事故排风口高度也是有要求的.是局部排风不能满足的.
除尘的可爆炸粉尘,一定要注意了,6米管路设个泄爆口,泄爆这个是强条.