空气源热泵被认为是继锅炉、燃气热水器、电热水器和太阳能热水器之后的新一代热水制取装置与设备。在全球能源供应日趋紧张的形势下,空气源热泵凭借其高效、节能、环保、安全、舒适等诸多优势,在市场上迅速得到消费者的认可,并发展成为一个节能环保的新兴产业[1]。特别是2015年相关部门将空气热能纳入可再生能源范畴,2016年多地推行煤改电政策,这些政策迅速提升了空气源热泵行业的产值和规模,空气源热泵行业迎来了新的发展契机。
目前,国内研究人员已进行了一些空气源热泵热水系统供暖的应用研究。高凤华等[2]对低温型热泵供暖机组+末端地板采暖系统进行了节能分析;李元哲等[3]对空气源热泵散热器及系统、供暖水温及工程节能设计进行了理论计算,为空气源热泵散热器供暖系统设计提供选型计算参考;曹宇婷等[4]对空气源热泵散热器供暖系统进行了能效分析,得到该系统在不同室外环境温度和供水温度下的制热能效。笔者对比相同环境工况、不同供暖水温下,空气源热泵+散热器系统的供暖效果,并计算提高房间温度所需的供热量和耗电量,为后续空气源热泵+散热器系统设计选型提供参考。
1 工程总概况
河北某地区老旧小区煤改电工程的改造方式为空气源热泵热水机组+原有暖气片采暖系统,热媒采用供/回水温度为55℃/45℃的热水,室内设计温度≥18℃,计算改造面积为30万m2,共涉及30个小区,每个小区的供暖面积为1 300~20 000 m2,按室外环境温度-9℃以及热负荷60W/m2选型,总供暖负荷为18 000 kW。
  该地区最低气温-15℃,选用运行范围-26~46℃的空气源热泵热水机组,可满足供暖最低气温要求。
工程设备安装位置结合各小区的情况因地制宜,多采用泵房、供电柜安装在锅炉房,空气源热泵热水机组安装在锅炉房房顶或旁边空地(见图1)。
2 工程案例
2.1 工程案例概况
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
技术、新材料、新工艺等进一步提高系统制热性能系数。建议将集中空调系统制热性能系数纳入衡量建筑节能减排的考核指标。

发表于 2017-10-20 09:22:02 | 显示全部楼层
空气源热泵技术在寒冷地区应用到底效果如何?
发表于 2017-10-20 11:24:44 | 显示全部楼层
抱着来学习的态度想了解最真实的情况
发表于 2017-11-2 15:20:15 | 显示全部楼层
感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享
发表于 2017-11-15 15:34:01 | 显示全部楼层

多谢楼主分享,希望能帮助到我。。。。。。。
发表于 2017-11-18 17:05:36 | 显示全部楼层
感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享
发表于 2017-11-29 14:16:46 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,学习了!
发表于 2017-11-29 14:28:38 | 显示全部楼层
多谢分享多谢分享多谢分享
发表于 2017-11-30 16:32:42 | 显示全部楼层
不错,说到了空气能热泵热水机组的设计计算以及选型过程,对我以后的设计有很大帮助。
发表于 2017-12-2 14:49:10 | 显示全部楼层
感谢分享,
抱着来学习的态度想了解最真实的情况
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|暖通空调论坛-暖通设计师之家 ( 京ICP证050763号 京公网安备110102001665 )  

GMT+8, 2017-12-13 19:19

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表