0 前言
近年来,随着城市综合体的开发,开发商大规模建设商业综合体,加速商业地产转型。福建省地区商业综合体如雨后春笋般拔地而起,从福建省省会福州迅速向三线城市蔓延。商业综合体,是将城市中商业、餐饮、娱乐、酒店、办公、居住、会议等城市生活空间三项以上功能进行组合,并在各组成部分间建立一种相互裨益、相互依存的能动关系,从而形成一个多功能、高效率、复杂而统一的综合体。商业综合体一般规模较大,功能复杂,因此,在满足建筑使用功能和国家设计规范的前提下,合理设计防排烟及通风空调系统,使得建筑功能、初投资、运营维护、经济效益最大化,是设计的重点。本文通过对石狮、泉州两个商业综合体工程的暖通空调系统为例,通过中庭排烟、商铺排烟、中庭空调风系统、餐饮通风、餐饮空调系统、空调水系统等设置进行比较和分析。
1 工程概况
工程A 位于福建省石狮市,于2015 年10 月正式开业,其中地上部分为综合商业购物中心,自持面积约8. 2 万m2 ,销售面积约1. 4 万m2 ,共9. 6 万m2 ,地下1 层为大型超市,地下2 层为车库,商业MALL 对应地下室面积约为5 万m2。主体商业功能有精品商业、销售商业、超市、影院、餐饮、KTV、健身娱乐等。
工程B 位于福建省泉州市,目前已施工完毕,地上部分为购物中心,建筑面积约11 万m2 ,地下1 层为商业,超市,地下2 ~ 3 层为车库,局部为设备用房,商业MALL 对应地下室面积约为8. 7 万m2。主体商业功能为超市、精品商业、销售商业、餐饮、儿童游乐、影院、健身娱乐、商管办公等。
2 中庭排烟
中庭建筑属高大空间,由于蓄烟仓容积大,人员应争取在烟气下降到人体特征高度前逃离火场。商场空间内中庭贯通1 层至顶层,各层以地面步行街或者回廊形式连接各业态,形成多层室内共享空间,高度可达30 m。中庭各层之间开洞不规则,交错布置,无法沿着开洞位置设置防火卷帘。本文所涉及的两个商场均从实际条件出发,将中庭上下连通作为一个防火分区,将各层中庭与商铺的防火分隔设置在中庭步行街的商铺门口,如图1 所示。
1.jpg
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复


发表于 2017-10-2 13:47:29 | 显示全部楼层
thxthxthxthxthxthxthxthxthx
发表于 2017-10-10 14:00:54 | 显示全部楼层
学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
发表于 2017-10-23 16:23:24 | 显示全部楼层

回复看帖回复看帖回复看帖回复看帖回复看帖
发表于 2017-10-24 09:01:35 | 显示全部楼层
好资料,要学习,
发表于 2017-10-24 16:57:48 | 显示全部楼层
我就是好奇,过来看看
发表于 2017-10-24 17:28:36 | 显示全部楼层
看完了,写的不错,很实用,尤其是初步接触商业综合体的,帮助很大,非常感谢。
发表于 2017-10-24 19:14:28 | 显示全部楼层
回复看帖回复看帖回复看帖回复看帖回复看帖
发表于 2017-10-25 08:33:10 | 显示全部楼层
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|暖通空调论坛-暖通设计师之家 ( 京ICP证050763号 京公网安备110102001665 )  

GMT+8, 2017-12-13 19:14

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表