143425q8zr2pds1gjv069n.png.thumb.jpg
庄迪君这“科研”成果只是一种简单的加减乘除,违背了(空调系统)能量守恒,理由如下:
1、27℃时空气的密度=1.172kg/m3
2、表冷器的制冷量(空气部分)q=GX焓差=33333X1.172X21.39/3600=232.12kw
3、假设冷水泵、风机的全效率=100%(事实是不可能的),计算风机的轴功率,见第4条
4、风机的轴功率W=LPX1.172(/3600x1.2)=1.9KW
5、表冷器的制冷量(包括空气与风机温升)Q=q+W=232.12+1.9=234.02kw
6、Q=234.02>232.98KW=冷冻水获得的热量
7、事实上风机的全效率远小于1,导致风机温升损失的冷负荷大于1.9KW,Q也大于冷冻水获得的热量。
故证明了庄“博士”是伪科学
发表于 2017-9-16 20:10:08 | 显示全部楼层
您好  请教下这个是怎么算出来的呢  4、风机的轴功率W=LPX1.172(/3600x1.2)=1.9KW
 楼主| 发表于 2017-9-16 21:10:24 | 显示全部楼层
asdf666hjkl 发表于 2017-9-16 20:10
您好  请教下这个是怎么算出来的呢  4、风机的轴功率W=LPX1.172(/3600x1.2)=1.9KW

您好
风机的轴功率即风机消耗在风上面的功率(这个功率会转换为风的温度升高,也就是附加的冷负荷)由公式:
W=LXP/(3600η),公式中,η为风机的全效率。L风量,单位m3/h,P风机的全压。这个公式是计算空气密度为1.2KG/m3的轴功率,轴功率与空气的密度成正比
发表于 2017-9-17 11:19:05 | 显示全部楼层
sbkiller 发表于 2017-9-16 21:10
您好
风机的轴功率即风机消耗在风上面的功率(这个功率会转换为风的温度升高,也就是附加的冷负荷)由公 ...

谢谢你讲解 学习到了知识
发表于 2017-9-18 15:16:27 | 显示全部楼层
谢谢你讲解 学习到了知识
发表于 2017-9-25 10:28:54 | 显示全部楼层
如果没有专业知识真的不知道这些软件是真是假,现在手上的软件有很多
发表于 2017-9-26 09:53:37 | 显示全部楼层
为楼主点赞                                      
发表于 2017-9-26 19:33:47 | 显示全部楼层
庄博士喜欢改数据,给你点赞
发表于 2017-10-9 09:38:09 | 显示全部楼层
为楼主点赞!这款软件真是好东西啊!要好好研究下,以后用得上!
发表于 2017-10-9 09:40:04 | 显示全部楼层
此类的软件,我下载过好多啦,这款不错!