设为首页收藏本站

暖通空调论坛-暖通设计师之家

 找回密码
 注册

扫一扫,访问微社区

查看: 1734|回复: 101

掌握这127条,你才算个真正的暖通工程师!

  [复制链接]
发表于 2017-9-4 15:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、建筑物的耐火等级
1、建筑物的耐火等级分为四级,一二类三四类。
2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层。
3、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250米。最大允许建筑面积2500平方米。
4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m的疏散内走道,应设机械排烟设施。
5、关于排烟
(1)建筑高度超过32米,应设机械排烟设施。
(2)内走廊超过20米。并设有自然采光、自然通风设施。应设机械排烟设施。
(3)面积超过100平方米,应设机械排烟设施。
(4)通风和空调系统应设置排烟系统应设机械排烟设施。

二、建筑防火分区、防火间距及疏散出口
6、建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区。
7、地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500m2。
8、当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000m2。局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。
9、民用建筑的防火间距:民用建筑之间的防火间距,6-9米。
10、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。
11、九层及九层以下,建筑面积不超过500m2的塔式住宅,可设一个楼梯。
12、高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口。
13、建筑中的安全出口或疏散出口应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。
14、直接通向公共走道的房间门至最近的外部出口或封闭楼梯间的距离:一级二级25米,环形通道22米。设有自动喷水系统的建筑疏散距离可增加25%。
15、楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m处。
16、太平门应为推闩式外开门。
17、变压器室与配电室之间的隔墙,应设防火墙。锅炉房、变压器室应设置在首层靠外墙的部位,并应在外墙上开门。首层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.00m的防火挑檐或高度不小于1.50m的窗。

三、室外消防栓系统
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复


十四、灭火器的配置规范
125、按类型分为A、B、C、类。

十五、喷淋头
126、喷淋头的保护面积8平方米(严重的5.4米)喷淋头的水平距离为2.8米(中危险级3.6米、),喷淋头与柱面、或墙面的距离1.4米(严重的1.1米),侧喷距顶棚距离7.5-15CM。
127、侧喷垂直两米,两侧1米内严禁有障碍物。侧喷的最远距离7米。

发表于 2017-9-4 18:24:26 | 显示全部楼层
看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看
发表于 2017-9-4 18:29:41 | 显示全部楼层
掌握了,然并卵然并卵然并卵然并卵然并卵

点评

我反正没有完全掌握  详情 回复 发表于 2017-9-12 09:10
发表于 2017-9-5 09:23:23 | 显示全部楼层
掌握这127条,你才算个真正的暖通工程师
发表于 2017-9-5 14:25:58 | 显示全部楼层
好资料,学习学习,感谢分享。。。
发表于 2017-9-11 15:31:55 | 显示全部楼层
真的很不错真的很不错真的很不错真的很不错真的很不错
发表于 2017-9-12 08:51:14 | 显示全部楼层
看一看嘞看一看嘞看一看嘞
发表于 2017-9-12 09:03:00 | 显示全部楼层
少时诵诗书所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所
发表于 2017-9-12 09:10:01 | 显示全部楼层
彼岸的船夫 发表于 2017-9-4 18:29
掌握了,然并卵然并卵然并卵然并卵然并卵

我反正没有完全掌握
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|暖通空调论坛-暖通设计师之家 ( 京ICP证050763号 京公网安备110102001665 )  

GMT+8, 2017-11-20 03:39

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表