高层建筑暖通防排烟设计存在违反规范的问题常见于超过50m的一类公建和带避难层的超高层建筑中。

案例一:

某五星级酒店,地下两层车库,地上一至九层为酒店办公、餐饮、会议等酒店附属用房,十至二十一层为酒店客房,整个建筑为超过50m小于100m的一类公建。对于主楼投影线内的防烟楼梯间和消防电梯前室,设计采用的是机械加压送风,而对于一至九层主楼投影线外大于24m且小于50m的防烟楼梯间及其前室,设计采用的是自然排烟。

解析:

根据《高层民用建筑设计防火规范》第8.2.1条,超过50m的一类公建,其靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间及其合用前室,不应采用自然排烟方式。故该项目主楼投影线外大于24m且小于50m的防烟楼梯间及其前室虽然具备自然通风条件,仍应该采用机械加压送风方式。

引伸:

问题(1)对于超过50m的一类公建,其裙房靠外墙的防烟楼梯间及其前室是否一定要设机械加压送风?

游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复