发表于 2017-8-11 14:05:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑新风净化系统设计安装技能实训班
看看有会做的吗写出来吧。
2e260e65818f8977793c53ce5355fd2.png
 楼主| 发表于 2017-8-11 14:07:25 | 显示全部楼层
这是需要用到换气次数吗,可是找不到出处。
发表于 2017-8-13 22:08:32 | 显示全部楼层
L=Kx/(y2-y0)
x=4.5kg/h, y2=37mg/m3, y0=0, 取K=3
L=3*4.5*1000000*0.9/37=328378 m3/h
 楼主| 发表于 2017-8-14 16:00:24 | 显示全部楼层
答案选的是A 这么做出来好像没有答案。
 楼主| 发表于 2017-8-14 16:03:09 | 显示全部楼层
这个是对的答案看来应该是C
发表于 2017-8-14 16:10:26 | 显示全部楼层
y0取值好像不对吧
y0取值好像不对吧
发表于 2017-9-14 22:25:57 | 显示全部楼层
GB50019-2015,6.9.5对风管的浓度有说明,6.9.18换气次数。