    由于对规范不熟悉或者对规范理解错误,造成在民用建筑燃气使用场所和高层建筑暖通设计中,仍存在违反强条和规范的问题。本文通过对四个案例的分析,指出问题所在,给出正确的表达方式,供同行参考。

  一、民用建筑燃气使用场所暖通设计存在问题:

  民用建筑燃气使用场所常见于居住建筑、商业建筑的厨房,及燃气锅炉房。对于该场所的暖通设计,在《城镇燃气设计规范》中都有规定。由于暖通设计人员对该规范不熟悉,造成违反强条的情况屡有发生。

  案例一
  
       某城市综合体,一至四层裙房为商业用房,四层以上两个塔楼,分别为酒店和办公楼,均为一类高层建筑。在四层商业区设有多个内街式餐饮区,其厨房均为无窗密闭房间,设计只考虑了平时通风,与餐饮等其它功能区合用系统,其余均未做设计,只注明厨房通风由专业厂家二次设计。

  解析:

  1、根据《城镇燃气设计规范》第10.5.3.5条(强制性条文),当商业用气设备设置于地上密闭房间时,应设置独立的机械送排风系统;事故通风时,换气次数不应小于12次/h。故对于以燃气为燃料的厨房,从安全角度考虑,其送排风系统应独立设置,不应与其它功能区共用系统。且对于密闭厨房应设事故通风设施;

  2、鉴于密闭燃气厨房的事故通风设计,属于规范要求的强条部分,故应在施工图设计中由设计院设计到位,不能进行甩项处理。而对于厨房的工艺通风,送风及排油烟设计,在施工图阶段,设计院可以只进行相应管井、设备间、用电量的预留,后期由专业厨房厂家根据厨房工艺布置进行深化设计。

  3、厨房属于经常有人停留且可燃物较多场所,当地下厨房超过50平方米或者地上无窗厨房超过100平方米时,还应该要考虑机械防排烟设计。

  案例二

  某五星级酒店地下一层燃气锅炉房,设计人员未对锅炉房进行防爆泄压设计。在沟通过程中,设计人员认为,锅炉房防爆设计属于土建专业,不应该暖通专业提;而且设计采用的是常压热水锅炉,不存在爆炸危险;在设计了燃气使用场所的事故通风后,锅炉房可以不要做防爆泄压设计。

  解析:

  1、《锅炉房设计规范》第15.1.2条明确规定,锅炉房的外墙、楼地面或屋面,应有相应的防爆措施,并应有相当于锅炉间占地面积10%的泄压面积……对于锅炉房之所以有这条规定,是因为锅炉存在爆炸危险。对由于本专业的设备造成的违反强条的问题,暖通人员有责任向土建专业提出条件。

  2、锅炉事故分为锅炉本体和炉膛两部分。锅炉本体的事故又分为五种:爆裂、缩扁、烧毁、胀大、裂痕、炉膛事故为燃料气体爆炸。对于常压锅炉或者负压锅炉,虽然其安全性较高,锅炉房可以设在地下二层,相较于其它类型锅炉,锅炉房的位置有适当放宽,但只是解决了锅炉本体锅筒爆炸的隐患。若操作不当,锅炉仍存在爆炸危险。所以其锅炉房仍然需要进行防爆泄压设计。

  3、对于燃气锅炉房的事故通风机,还应注意要选用防爆型风机。

  二、高层建筑暖通防排烟设计存在的问题

  高层建筑暖通防排烟设计存在违反规范的问题常见于超过50米的一类公建和带避难层的超高层建筑中。

  案例一

  某五星级酒店,地下两层车库,地上一至九层为酒店办公、餐饮、会议等酒店附属用房,十至二十一为酒店客房,整个建筑为超过50米小于100米的一类公建。对于主楼投影线内的防烟楼梯间和消防电梯前室,设计采用的是机械加压送风,而对于一至九层主楼投影线外大于24米且小于50米的防烟楼梯间及其前室,设计采用的是自然排烟。

游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2017-8-2 15:18:46 | 显示全部楼层
不错,支持一下,写写分享
发表于 2017-8-13 23:02:28 | 显示全部楼层
谢谢分享哈哈哈哈哈哈哈哈
发表于 2017-8-15 08:24:19 | 显示全部楼层
支持一下,新入门的小白,对我来说还是很有用的
发表于 2017-8-17 11:46:57 | 显示全部楼层
不错,支持一下,感谢分享
发表于 2017-8-18 11:58:47 | 显示全部楼层
不错,支持一下,谢谢分享
发表于 2017-8-18 12:23:28 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢楼主分享!
发表于 2017-8-21 10:20:41 | 显示全部楼层

不错,支持一下,写写分享
发表于 2017-8-21 10:43:16 | 显示全部楼层
不错,支持一下,写写分享
发表于 2017-8-22 18:13:25 来自暖通空调在线手机网 | 显示全部楼层
看看学习一下共同进步裙房部分也要随主体
来自: 微社区
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|暖通空调论坛-暖通设计师之家 ( 京ICP证050763号 京公网安备110102001665 )  

GMT+8, 2017-12-17 21:56

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表