设为首页收藏本站

暖通空调论坛-暖通设计师之家

 找回密码
 注册

扫一扫,访问微社区

查看: 3221|回复: 13

设计话题有奖征集:我们的暖通前半生

[复制链接]
发表于 2017-7-24 10:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计话题有奖征集:我们的暖通前半生
最近和好友聊的最多的就是《我的前半生》,从家庭到职场的人生转变的思考。
《我的前半生》即将结束了,对于(我的暖通人生)你有啥要说的?
来来,加入“暖通帮”的微信群,我们说说“我们的暖通前半生”。

活动时间:2017年7月24日-2017年10月10日

活动目的:为解决暖通设计师在设计中遇到的疑难问题,优化项目设计,暖通空调在线特在论坛发起活动,参与话题赢取奖品。我们届时会邀请网友和一些专家给予回复。设计路上,暖通空调在线倾情陪伴。

活动方式:1、回帖征集设计话题(为什么提这个话题、需要解决什么?有什么独到的见解?),征集的问题,网友可以进行回帖讨论,回帖有奖励。
2、参加者统一加入“暖通帮”微信群,可以在微信群里讨论。(扫码不行,加群主微信号18202288757) QQ图片20170724105617.png

奖品规则:
回帖可以讨论如下12个话题,也可以自行提出话题,进行回帖讨论。
本活动由暖通空调在线的版主对网友提出的话题或见解进行综合评定,给予10-100暖通币的奖励。

目前征集到的12个话题如下:
1.温湿度独立控制的设计要点
2.高大空间的节能设计方案
3.煤改电的适用情况及其成熟技术
4.无市政条件下,冷热源的合理选择
5.《防排烟技术规程》未实施状态下,防排烟系统的设计与《2014建规》的相互适应;防排烟中规范不明确部分的技术讨论。
6.BIM的前景发展方向和趋势
7.装配式的前景发展方向和趋势
8.绿色建筑的前景发展方向和趋势;绿色节能方案。
9.行业对于设计师的要求(比如职称、执业资格)
10.技术人员的薪资水平、行业内的大事(如年会、评奖等)
11. 轨道交通空调系统的节能运行方案
12. 高大空间空调控制要点


如果您有更想要聊的话题,可以回复本帖,包括:想要聊的话题、需要解决什么、有什么建议。

注意事项:
1.暖通空调在线网站会员参加。
2.参加者统一加入暖通帮微信群
(扫码不行,加群主微信号18202288757)


发表于 2017-7-24 10:47:46 | 显示全部楼层
微信群号呢?二维码呢?小编你微信号呢?

点评

你好快,刚刚发布消息,就回复了  详情 回复 发表于 2017-7-24 11:01
 楼主| 发表于 2017-7-24 11:01:05 | 显示全部楼层
hahahaha 发表于 2017-7-24 10:47
微信群号呢?二维码呢?小编你微信号呢?

你好快,刚刚发布消息,就回复了
发表于 2017-7-24 14:48:08 来自暖通空调在线手机网 | 显示全部楼层
木有看过前半生的有发言权吗?
来自: 微社区

点评

只要是暖通行业的都可以,电视剧没看过但是暖通设计我们做过  详情 回复 发表于 2017-7-25 13:50
 楼主| 发表于 2017-7-25 13:50:22 | 显示全部楼层
素手莲_t2e31 发表于 2017-7-24 14:48
木有看过前半生的有发言权吗?

只要是暖通行业的都可以,电视剧没看过但是暖通设计我们做过
发表于 2017-7-26 11:11:59 | 显示全部楼层
关于地下室封闭楼梯间的防排烟问题。若采取自然排烟,排烟窗的最小面积是多少;若采用机械加压送风防烟,送风量该取多少合适?

点评

网友回复1:结合新建规看老高规;设置看新建规,要求看老建规或老高规。  详情 回复 发表于 2017-7-26 17:17
 楼主| 发表于 2017-7-26 17:17:45 | 显示全部楼层
longjunmin 发表于 2017-7-26 11:11
关于地下室封闭楼梯间的防排烟问题。若采取自然排烟,排烟窗的最小面积是多少;若采用机械加压送风防烟,送 ...

网友回复1:结合新建规看老高规;设置看新建规,要求看老建规或老高规。
发表于 2017-8-1 08:46:42 | 显示全部楼层
老建规或老高规上面只提到了防烟楼梯间的机械送风量和自然排烟窗的面积,并没有封闭楼梯间的。我查看了上海的防排烟技术规范,封闭楼梯间的加压送风量和自然排烟窗的开窗面积应该要求低一点

点评

网友2补充回复: 关于封闭楼梯间自然排烟窗的面积: 说此之前,我们先来理解一下为什么防烟楼梯间要开窗,且2平米。 防烟楼梯间是疏散重要、首要通道,为了保证其可靠性,是不能有烟进入的,前室的设置就是  详情 回复 发表于 2017-8-3 15:32
网友2回复: 在确定加压送风量时,大家很多人总依赖规范规定的表格。表格只是规定的是最小值,而且规范也说了,风量要先通过计算。 楼梯间的加压送风量与以下因素有关: 1.楼梯间门洞尺寸。 2.加压送风时通  详情 回复 发表于 2017-8-3 14:59
 楼主| 发表于 2017-8-3 14:59:07 | 显示全部楼层
longjunmin 发表于 2017-8-1 08:46
老建规或老高规上面只提到了防烟楼梯间的机械送风量和自然排烟窗的面积,并没有封闭楼梯间的。我查看了上海 ...

网友2回复:

在确定加压送风量时,大家很多人总依赖规范规定的表格。表格只是规定的是最小值,而且规范也说了,风量要先通过计算。

楼梯间的加压送风量与以下因素有关:
1.楼梯间门洞尺寸。
2.加压送风时通过门洞的风速。
3.在一定正压值时窗户、门缝隙的漏风量。

具体算法见技术措施。

通过以上的几点因素可知,不同楼梯间、不同层数的建筑,加压送风量不同。
对于地下封闭楼梯间亦然。虽无窗户漏风量,但还是要根据门洞总大小、层数计算确定。计算时需要注意的是,通往地面的门不管是否是自闭门(我个人建议设成自闭门),都按自闭门计算,否则多大的风量都无法保证几十pa的正压值。如此计算出来的结果是要比地上楼梯间要小一点。但不会小很多。
但,计算归计算,实际情况时,通往地面的门一般不是自闭门的,余压是肯定保证不了的,所以风量设计的大一些也有道理。

结论:风量做多大都行,不要比规范表中的地上防烟楼梯间小太多,有建筑条件时,也可以比地上的大一些,甚至再大些。
 楼主| 发表于 2017-8-3 15:32:25 | 显示全部楼层
longjunmin 发表于 2017-8-1 08:46
老建规或老高规上面只提到了防烟楼梯间的机械送风量和自然排烟窗的面积,并没有封闭楼梯间的。我查看了上海 ...

网友2补充回复:
关于封闭楼梯间自然排烟窗的面积:

说此之前,我们先来理解一下为什么防烟楼梯间要开窗,且2平米。
  
防烟楼梯间是疏散重要、首要通道,为了保证其可靠性,是不能有烟进入的,前室的设置就是因此,所以前室的全称是「防烟前室」(并不是消防电梯前室才叫防烟前室)。
   
但实际中发现,当前室自然排烟时,楼梯间由于热压(烟囱效应)作用,烟气很容易进入。
  
所以要设排烟设施(自然或机械)。
   
以上说法均来自三本防火规的各个条文说明的总结,有理有据,并不带个人理解,非本人信口雌黄。
   
规范说的并不详尽,否则大家也不会有困惑,要说明此问题,就必须有个人的理解,以下的说法就开始我的理解了:今天就不说为什么要每五层开2平米了,自己查规范的说明,只说为什么要开2平米。