[设计] 档案馆设置了多联体空调还要设置专门的除湿机吗?

[复制链接]
发表于 2017-7-14 11:51:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
20银币
档案馆设置了多联体空调还要设置专门的除湿机吗?多联体能保证室内的相对湿度吗?分体与多联机都有除湿功能,能长时间开吗?有效果吗?

发表于 2017-7-17 10:31:08 | 显示全部楼层
看你档案馆的重要程度了,国家级档案馆一般有独立的一套恒温恒湿系统,比较重要的档案馆全空气系统可以达到要求,一般的档案馆对湿度要求比较低,多联机可以起到一定的作用。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-18 14:13:13 | 显示全部楼层
空调制冷时本身就具有除湿功能(空调冷凝水就是空气中的水分),还要看档案馆的要求,要求不高,只有空调就好,要求高的话,就得单设除湿机
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-8-6 10:26:06 | 显示全部楼层
wangminxi1983 发表于 2017-7-18 14:13
空调制冷时本身就具有除湿功能(空调冷凝水就是空气中的水分),还要看档案馆的要求,要求不高,只有空调就 ...

三四线城市市里的国土资源档案馆算什么级别啊?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-20 19:31:19 | 显示全部楼层
zcj2010 发表于 2017-7-17 10:31
看你档案馆的重要程度了,国家级档案馆一般有独立的一套恒温恒湿系统,比较重要的档案馆全空气系统可以达到 ...

正解~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复

使用道具 举报

发表于 2017-12-6 20:59:12 | 显示全部楼层
分体机不能24小时长时间开,不然寿命要减很多。