设为首页收藏本站

暖通空调论坛-暖通设计师之家

 找回密码
 注册

扫一扫,访问微社区

查看: 675|回复: 12

暖通新手必须要读懂这10点

[复制链接]
发表于 2017-6-22 10:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
01:关于走道的排烟

在遇到长度比较长需要考虑排烟的时候,尤其是多层公建,往往会有一些敞开的楼梯间,或是一某走道的两端有门的时候需要引起注意,这些楼梯间和门往往是用于疏散的(可以向建筑确认),而在疏散的时候,烟气是不宜沿疏散的方向流动或由疏散口排出的,因此,这些用于疏散的敞开的楼梯间或门不可以用做是走道自然排烟的排烟口,考虑实际操作,目前在门的上方设排烟窗,审图和**现在还是认可的,但此排烟窗必须是电动的,可由消防控制中心联动控制或可现场就地电动开启。

评论:据统计,在火灾中80%的人死于浓烟,做好排烟等于珍爱生命。

网友农民观点:

01条.关于内走道排烟的问题。主要说的是疏散口处的外窗不可以做排烟窗,这个我是同意的,但结论是有点问题的,结论说只要门上部采用电动开启窗,**、审图公司都不会卡。这个在几年前也许可以,现在是不行的。排烟窗的要件:

1、排烟口(窗)要尽量远离疏散口,

2、排烟口应该在上部,下部留有一定的清晰高度可供人们疏散。

3、排烟口要方便开启。可为什么门上的就可以呢?普通的开敞楼梯处的窗门,高度不满足,排烟位置不合适,所以不被允许。而门上的电动排烟窗,排烟高度可以满足要求,电动的目的是为了方便开启。这样看了,普通的楼梯处的窗不满足三个要件的2个,高处的电动窗能满足两个,所以当时很多人认为这个可以放。但当时也不是所有人都不提的,只要提了你就要改。现在这样做一般是不允许的。

02:排水的终限流速

在高层的排水设计的过程中,会有个问题,就是高层的顶部楼层排水时是不是会对底层造成巨大的冲击,管材是否能承受,多高能承受?需要采取什么样的措施?

这里,我们应当把给排水教科书中的排水终限流速概念引进来,即当排水立管里的水膜流所受向上的摩擦力与重力达到平衡时,水膜的下降速度及水膜的厚度不再发生变化,这时的流速就是终限流速,就是说排水立管越高,底部流速就越大,这是个误区,根据极限流速理论,当排水立管高度超过水流到达终限流速的终限长度时,无论是50米、100米、还是150米的不同高度的排水立管,其立管底部的排水流速应当是一样的,因此在理论上水流对立管底部造成的冲击力度也就是相同的,也因此理论上在立管上做消能用的乙字弯也是不必要的,不过对是否设消能业内还有争议,有待探讨。

但是,在实际排水中,水流对立管底部的冲击不是单一的,是复杂的综合,包括污水中颗粒对管道的击打和冲刷,因此,对立管底部采取防护措施还是有必要的。

比如把排出管由塑料管改用铸铁管,或者采用优质或加厚塑料管材都是一种有效措施。

游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复


10:车库排烟竖井与建筑间的距离

关于小区建筑之间的地下车库的排烟竖井与建筑间的距离,规范里没有明确规定,但《建规》GB50016-2006第5.2.1条中规定一二级建筑之间防火距离为6米,《高规》GB50045-95第4.2.1中规定高层建筑与其它民用建筑之间的防火间距为9米,因此,在没有明确规定情况下,可以将此二条暂作依据,即车库排烟井与多层之间的距离为6米,与高层间的距离为9米。

网友农民观点:

10条:车库排烟井,这个规范真的没要求要那么做,等等看8月份开始实施的新地库防火规怎么要求的吧,现在不方便发表意见。
发表于 2017-6-22 16:14:19 | 显示全部楼层
"...因此在理论上水流对立管底部造成的冲击力度也就是相同的..."也在针对达到极限后是相同的吧?极限前呢?
发表于 2017-6-22 16:26:55 | 显示全部楼层
在遇到长度比较长需要考虑排烟的时候,尤其是多层公建
发表于 2017-6-22 16:47:35 | 显示全部楼层
暖通新手必须要读懂这10点
发表于 2017-6-23 14:19:32 | 显示全部楼层
暖通新手必须要读懂这10点,下来看看
发表于 2017-8-1 11:10:41 | 显示全部楼层
拜读一下,谢谢分享。
发表于 2017-8-7 10:49:22 | 显示全部楼层
谢谢楼主                                                
发表于 2017-8-14 15:42:22 | 显示全部楼层
新手来虚心学习!!!
发表于 2017-8-15 14:32:49 | 显示全部楼层
00000000000000000000
发表于 2017-8-16 08:45:36 | 显示全部楼层
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|暖通空调论坛-暖通设计师之家 ( 京ICP证050763号 京公网安备110102001665 )  

GMT+8, 2017-12-17 21:54

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表