设为首页收藏本站

暖通空调论坛-暖通设计师之家

 找回密码
 注册

扫一扫,访问微社区

查看: 1659|回复: 36

一位老学者多年来对空调系统多年来研究心得

[复制链接]
发表于 2017-5-27 09:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人感觉很有用,之前一直没见过空调系统的运行过程还可以用这种方式表达出来,希望对大家有用,反正我感觉受益匪浅。
http://bbs.ehvacr.com/forum.php? ... p;page=101#lastpost
发表于 2017-5-27 09:10:46 | 显示全部楼层
的确不错,值得推荐,感谢分享。。
 楼主| 发表于 2017-5-27 09:57:52 | 显示全部楼层
142302ub9dcgecfkemffud.png
 楼主| 发表于 2017-5-27 10:01:49 | 显示全部楼层
上面的图老先生把它叫做主机末端平衡图,本人刚毕业可能对此理解力不够,对这个图不是很理解,希望各位大牛看了这个链接以后,能说说自己的理解,大家可以一起讨论讨论,谢谢。
 楼主| 发表于 2017-5-31 07:59:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 xiaosideshang 于 2017-5-31 11:36 编辑

下面是一些实际案例,是一个再热量比制冷量还大的一个一级净化空调系统的具体设计,老先生通过把空调系统当着数学系统来处理,算出了整个末端的运行过程.
http://bbs.ehvacr.com/thread-98460-18-1.html链接在此,拿走不谢
 楼主| 发表于 2017-5-31 08:00:16 | 显示全部楼层
案例。
项目:北京某医院的一间一级手术室;设计参数:面积45m2,净高3m;室内设计参数:24±1oC,相对湿

度50±5%;北京地区室外设计参数:干球温度33.2oC,湿球温度26.4oC;总风量10109m3/h;新风量

1000m3/h;室内热负荷6.4kW,湿负荷0.65g/s=1.62kW,热湿比9842J/g。

常规设计方案如下面的含湿图:首先在室内平衡点24oC,相对湿度50%(叫它N点)处画一条室内负荷的

热湿比线,N点的焓值和含湿量值减掉室内热湿负荷(余热余湿),可得送风点O点。一个可行的方案是

把表冷器送风空气状态L点再热(加热)到O点,不知为啥,这个方案变成了权威方案……无论如何,延

续这个经典方案,既然是要从L点再热到到O点,L点就在O点的正下方。根据表冷器的物理性质,在常态

进风下,表冷器送风相对湿度在95%左右,所以取95%等相对湿度曲线与通过O点的垂直线相交点,可求得

表冷器送风点L。
然后取50小时不符合北京室外设计工况干球温度33.2oC,湿球温度26.4oC作为新风机组的进风空气状态

,设计新风机组把空气处理到室内平衡点24oC,相对湿度50%的等焓线上,然后和回风混合,再设计回风

机组把混合风处理到L点,设计就功德圆满了……

在物理上,这个设计方案是在使用蛮力(by brute force),硬生生地把N点变成所设计系统的平衡点。

一般上搞理论的人不做这样的事,因为这个方法违反自然规律。其实把这个方法变成权威方法的权威根

本就没有自然规律的概念。
 楼主| 发表于 2017-5-31 08:12:29 | 显示全部楼层
095849xw6ae764qbwia8r7.png
 楼主| 发表于 2017-5-31 08:21:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 xiaosideshang 于 2017-5-31 09:36 编辑

设计师把风量和冷量都加了10%的保险系数后,给厂家提供以上设计数据。

我把自己摆在工厂工程师的位置做二次设计。风量是定死的,所以我只需要选新风和混风表冷(二级表
冷)来实现上述设计。选型如下:

新风表冷:铜管管径12.7mm,铝箔片数13FPI,盘管排数4,孔高10,长度430mm,回路类型0.25,风量=1000m3/h。

二级表冷:铜管管径12.7mm,铝箔片数10FPI,盘管排数4,孔高30,长度1505mm,回路类型0.5,风量=11120m3/h。
如果考虑1.4度电机电机升温,我把二级表冷修改成:铜管管径12.7mm,铝箔片数10FPI,盘管排数4,孔高30,长度1324mm,回路类型0.5,风量=11120m3/h。
 楼主| 发表于 2017-5-31 08:51:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 xiaosideshang 于 2017-5-31 09:32 编辑

QQ截图20170531091403.jpg QQ截图20170531092218.jpg
 楼主| 发表于 2017-5-31 10:18:23 | 显示全部楼层
设计师加保险系数10%后,总风量11120m3/h=3.707kg/s;热负荷=6.4kW,Δi=6.4/3.707=1.726kJ/kg;

湿负荷=0.65/3.707=0.175g/kg;再热量=34.9kW,对应焓差Δi=34.9/3.707=9.415kJ/kg.

新风点W干球33.2度,湿球26.4经新风表冷处理,送风点L"是干球15.49度,湿球15.11度。与N点回风混

合后在加电机温升1.4度,C"’是干球13.04度,湿球12.2度
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|暖通空调论坛-暖通设计师之家 ( 京ICP证050763号 京公网安备110102001665 )  

GMT+8, 2017-12-17 21:44

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表