请教风机选型

[复制链接]
发表于 2017-5-18 09:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
20银币
通风每层与竖井处设风机,屋面无共用风机,可以吗?60多米的一类高层,风机既可以吸入也可以压出吗?

发表于 2017-8-15 08:45:20 | 显示全部楼层
如果屋面不设置风机,则需要考虑风机的压头是否足够,个人认为风压足够即可
回复

使用道具 举报

发表于 2017-12-6 21:00:49 | 显示全部楼层
没问题,每层要设止回阀
风机可以吸入也可以压出
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-23 14:11:45 | 显示全部楼层
风机效率与叶轮加工曲线高度相关,反向运行的风机效率很低,按能效要求,不得将风机用于“即吸入又压出”。
建筑通风道一般用于人员健康要求的新风引入与废气排出,或消防排烟等。为了健康和安全,排烟通道或废气通道,不可能与新风引入通道共用的。
至于风机选型,要根据吸入排出气体的温度、是否易燃易爆等理化性质,选择防爆、防护等级,然后根据风量、风压选择规格型号。风压计算时要注意安装楼层高度对吸入、排出风压的影响。