[专业] 关于“集中供暖耗电输热比中的系数α的数值”的疑问

[复制链接]
发表于 2018-2-9 09:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在《民规》GB50736-2012第8.11.13条中集中供暖耗电输热比中的系数α的数值在∑L≤400m时,α=0.0015,但在2015版《公共建筑节能设计标准》第4.3.3条中,当∑L≤400m时,α=0.0115,请问在计算时以哪个为准?
发表于 2018-2-9 10:45:17 | 显示全部楼层
我记得是民规印刷错误,应该是以公建节能为准。小林的参考书里也有写。
发表于 2018-2-11 12:06:04 | 显示全部楼层
yuxiaolei115 发表于 2018-2-9 10:45
我记得是民规印刷错误,应该是以公建节能为准。小林的参考书里也有写。

来源呢,确切的消息来源(官方网页、盖章修正通知等),小林的参考书不能作为权威的消息来源,
发表于 2018-2-11 21:33:54 | 显示全部楼层
fzh-2006 发表于 2018-2-11 12:06
来源呢,确切的消息来源(官方网页、盖章修正通知等),小林的参考书不能作为权威的消息来源,

那没听说过,你百度搜吧,搜得到就证明有,搜不到就证明人家就没勘误,你可以考试时候分别按两本书计算,分别写答案。
发表于 2018-2-26 10:11:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 赵俊锁 于 2018-2-26 10:13 编辑

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736—2012的条文说明第8.11.13条  供热系统耗电输热比这样表述:“公式(8.11.13)根据《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26—2010第5.2.16条的计算公式整理得出”。
查《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26—2010   5.2.16条 :“当ΣL≤400m时,α=0.0115”。
因此,我认为计算选用α=0.0115的数值为宜。