发表于 2018-1-11 21:04:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是陕西宝鸡地区一个地源热泵的甲方技术负责人,地源热泵的地勘温度与实际项目加成后的地源温度不一致。当时西安一家单位,给我们做完地勘地源侧温度为16.5度,现在项目建成并投入运行实际地源侧的温度只有10度左右,三个测温点,分别为9.2度,10.2度;12.5度,这到底是怎么一回事? YP20151202152755.jpeg
YP20151202152731.jpeg
发表于 2018-8-20 22:58:35 | 显示全部楼层
放完整的测试报告上来,才能看出来,这么个模糊的图,看不出啥。
夏天测的?所以偏高?水泵功率过大?多深的测试井?冬季水温低是土壤温度还是上水温度?
 楼主| 发表于 2018-8-29 06:49:42 | 显示全部楼层
答:这是冬季运行,项目建成后监测,温度探头在PE管内部水的温度,实际打井的深度120米,地源侧水泵功率40KW,,上面是冬季水井中温度,今年夏季运行,三个温度测试温度为19.7度,16.5度,14.9度。远远不是原来说的,土壤源温度是恒定不变的温度。
发表于 2018-9-7 09:38:22 | 显示全部楼层
地下温度会随着一年中不同的季节有所波动是正确的;
恒温层是存在的,但不是全国各地在一个深度;
例如地下水的流动就会对低温构成明显的影响,
很多时候地下水应该会更接近空气温度一些,如果地下水充沛,那恒温层就会下移;
一样,要是地下水主要来自冰川融化补充,那地下水温会偏低,地下水充沛时,地温就会偏低,就这意思呗。
所以以上情况是正常的,也就是,本项目夏季地温16.5度左右,冬季10度左右;
发表于 2018-9-9 10:42:52 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享
 楼主| 发表于 2018-9-9 14:36:28 | 显示全部楼层
那么这样项目建成了在,继续运行中地下水温还会不会变化,如何去监测地下冷热负荷不平衡的问题?
发表于 2018-9-9 15:42:18 | 显示全部楼层
继续运行地下水温有可能继续变化,大地既不是完全的蓄热体,也不能算良好的热导体,所以应该是处于部分蓄热的状态,如果冷热不平衡,而且量很大,应该是会在温度上显现出来的;
关于不平衡,最简单的监测逻辑,就是每年同一时间同一测试井的水温进行对比,看多年数据是否有变化。
 楼主| 发表于 2018-9-15 19:22:31 | 显示全部楼层
谢谢,我会每年定期检测和记录水井侧水温的变化情况。