发表于 2017-10-26 14:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
【摘要】本文分析了蒸发式冷凝技术的基本原理,探讨了蒸发式冷凝机组在地铁中的具体应用,采用“组合式空调机组+蒸发式冷凝机组”新技术方式代替传统地铁中的“组合式空调机组+螺杆式水冷冷水机组+冷却塔”方式,测量冷却塔周边环境噪声和制冷系统耗能(含冷水机组、冷冻循环水泵和冷却循环水泵等制冷系统设备),并统计、计算各站点空调制冷系统的土建成本和运营成本。计算并分析系统能耗、各项成本,并与传统方式进行对比,结果表明,蒸发式冷凝机组应用于地铁工程的可行性优良。
8 `5 X1 v6 H; Q8 c! b- l【关键词】蒸发式冷凝机组;地铁;经济效益;比较
! r5 _% \  |4 w+ S$ f, u. A+ W) g, }: x; v

  m) d: j8 m3 h: ]+ _前言; ]( T4 Y6 x2 P
传统地铁通风空调系统,采用“组合式空调机组+螺杆式水冷冷水机组+冷却塔”的形式。随着城市地铁工程的建设以及沿线部分车站与周边用地条件的限制, 冷却塔的布置与城市景观不协调的现象日益凸显;冷却塔塔体的震动、散热、飘水、军团菌污染、噪声等对周边建筑及人流干扰也越来越明显。为了减少地铁建设中与环境保护、规划等的协调工作,同时地铁运营期间减少对市民生活的干扰, 在地铁建设的前期方案中应根据环境评价要求,以人为本针对地铁车站的规模、形式采取适当的冷却塔布置形式及对应的措施。建议采用新技术、新工艺应用于地铁空调系统的冷却技术来一劳永逸的解决上述问题。基于以上,本文简要探讨了蒸发式冷凝机组在地铁站中应用的相关问题。$ {; \6 e8 }. P
1 蒸发式冷凝技术概述
# s, q, V3 `. z( j2 ~& @# I1.1 工作原理
- @( W+ `& Y0 r$ {  {  q蒸发式冷凝器的冷却介质为空气和水,水蒸发吸热,带走制冷剂冷凝热。工作的过程中,水泵将冷却水输送到冷凝管组上部喷嘴,喷嘴将冷凝水均匀地喷淋在冷凝排管表明,形成水膜, 从冷凝排管组上部进入的制冷剂会被冷却水吸收热量变为液态, 吸收热量的水分部分蒸发, 剩余部分存在于集水盘中,循环使用。在风机的作用下,空气会以3-5m/s 的速度掠过冷凝排管,从而促进水膜的蒸发作用,冷凝管外放热得到强化,吸热蒸发的水蒸气由风机排出,剩余下落的水滴被空气冷却[1]。从结构上来看, 蒸发式冷凝技术能够将冷却塔与冷凝器合二为一,水从冷凝器到冷却塔的传递阶段被省略,能够对水的蒸发吸热作用充分利用,从而冷却工艺流体,相较于传统的水冷式冷凝器来说,其能够节约用水量50~65%。1 C5 Q$ w+ Y, w! Y
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
$ y3 _( Q( t1 f7 N/ C3 Q: |
4 结论
5 A- y5 E# ?$ X6 |) Q  O综上所述, 本文简要分析了蒸发式冷凝技术的原理和优势, 探讨了蒸发式冷凝机组在南昌地铁1 号线冷却塔的应用方案,实测表明,相较于传统的技术方式来说,采用“组合式空调机组+蒸发式冷凝机组”新技术方式在节能、成本、环境保护及节水等方面都更具优势, 蒸发式冷凝机组在地铁站中的应用可行性优良,值得进一步推广和应用。
! W7 j8 |$ ^8 z; N* q5 u2 O6 a; X1 B' Q
发表于 2018-1-9 18:59:33 | 显示全部楼层
学习学习学习学习学习
发表于 2018-2-7 15:02:59 | 显示全部楼层
本文分析了蒸发式冷凝技术的基本原理,探讨了蒸发式冷凝机组在地铁中的具体应用,采用“组合式空调机组+蒸发式冷凝机组”新技术方式代替传统地铁中的“组合式空调机组+螺杆式水冷冷水机组+冷却塔”方式,测量冷却塔周边环境噪声和制冷系统耗能(含冷水机组、冷冻循环水泵和冷却循环水泵等制冷系统设备),并统计、计算各站点空调制冷系统的土建成本和运营成本。计算并分析系统能耗、各项成本,并与传统方式进行对比,结果表明,蒸发式冷凝机组应用于地铁工程的可行性优良。